电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4264|回复: 7

冷库忘记抽真空就加氟会出现什么问题?

[复制链接]
发表于 2013-8-20 22:10:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今安一冷库,一伙伴忘记抽真空就加氟了,请问:会出现什么问题,有没有补教的方法?
发表于 2013-8-20 22:27:10 | 显示全部楼层
制冷效果不好,最好100米管路抽空1小时
发表于 2013-8-20 22:36:59 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
严重的话会堵,轻则制冷差!
发表于 2013-8-20 22:58:05 | 显示全部楼层
不够冷,电流大,压宿机容易坏。
发表于 2013-8-20 22:58:24 | 显示全部楼层
制冷效果不好,工作时间一长热胀压力过大,压缩机自动产生保护,必要时损坏压缩机。最简单的办法就是加氟排空法,会操作就可以,若不会操作只能抽空
发表于 2013-8-21 06:15:56 | 显示全部楼层
    会造成冷凝温度和压力升高,压缩机的排气温度和运转温度高,增加电耗,制冷效果差。
    如何排放,对于一些规范的中型以上的制冷系统,系统中一般都设有空气分离器,可以按空气(或不凝性气体)排放的操作规程直接从空分(空气分离器)中分离排放。
    对于小型或无空分的系统,应该选择在气温最低时段,系统停机时间最长,系统最高处的排空点排放。排放可以分多次进行,直到认为基本排尽为止。排放时应小心慢慢地,适当地开启排空阀,切不可急开或开启过大,尽量避免制冷剂被同时排出系统外。
    不凝性气体容易在低气温下,系统静置的状态下与制冷剂自然分离,它的比重比制冷剂小,分离后聚集在系统的高处(上方),所以应该选择在气温最低时段,系统停机时间最长,系统最高处的排空点排放。也可单独从系统中的某个容器的上方直接开阀进行排放,或者分容器逐个排放都行。
 楼主| 发表于 2013-8-21 07:07:20 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢!各位请问直接在高压阀旁通排气能排出不凝气体吗?
发表于 2013-8-21 10:39:46 | 显示全部楼层
直接放掉氟利昂,从新抽真空。再加氟利昂
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册