第一次装小型冷库,膨胀阀接反了{:2_30:}

[复制链接]
发表于 2013-8-20 19:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
连好管路后,充氟,可怎么充都是负压,想想不对,后检查膨胀阀接反了,可调方向后低压有时有,有时无,不知道是不是膨胀阀坏了,诚心请教!
发表于 2013-8-20 20:21:11 | 显示全部楼层
膨胀阀怎么会装得反?就是故意要装反也装不了!两头的接头和管径都不对,怎么装得反?
 楼主| 发表于 2013-8-20 21:24:13 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2013-8-20 20:21
膨胀阀怎么会装得反?就是故意要装反也装不了!两头的接头和管径都不对,怎么装得反?

有了版主的回答我是又高兴有惭愧,可还想向您请教,膨胀阀上有个箭头是干什么的呢?
发表于 2013-8-21 13:17:55 | 显示全部楼层
玩的是LOGIC 发表于 2013-8-20 21:24
有了版主的回答我是又高兴有惭愧,可还想向您请教,膨胀阀上有个箭头是干什么的呢?

箭头是指制冷剂流动方向
发表于 2013-8-21 13:49:12 | 显示全部楼层
呵呵, 那上面都标了方向的, 是么还会搞反的了!!1
发表于 2013-8-21 16:15:50 | 显示全部楼层
加油呀
 楼主| 发表于 2013-8-26 10:38:30 | 显示全部楼层
现在搞定了,总结一下:由于膨胀阀两端的喇叭口是制作的,然后焊接,没有注意箭头(应顺着高压流向低压),调向后正常一分钟左右低压不正常,此为冰堵所致,加点甲醉就正常了