一直都在修黑电,最近才搞气白电,今接修台志高32定频机。上门检查发现开机正常,外机也工作正常,内风机不工作。外机一直都是处于工作状态,没保护也没停机。拆内机检查发现刚开机的时候风机也转,但转的很慢很慢,还带有很大的“嗡嗡”声,就这样还没一分钟直接不转了。替换1.2电容还是一样。电机3跟线也都有阻值,再次开机测可控硅输出连接电机脚电压刚开始一百多V,慢慢的变成270V。我测市电也有270V。这是什么情况啊,是电机坏了吗?还是霍尔反馈有问题。。。新手,麻烦老师傅们指点一二。。。谢谢
发表于 2013-8-18 18:39:32 | 显示全部楼层
电机单独供电试试 还有是不是里面的轴承缺油卡了
 楼主| 发表于 2013-8-18 18:56:50 | 显示全部楼层
江苏无锡 发表于 2013-8-18 18:39
电机单独供电试试 还有是不是里面的轴承缺油卡了

可控硅输出脚到风机的连接线之间已经有市电了,,,应该不是供电有问题吧。。。。
 楼主| 发表于 2013-8-18 18:58:11 | 显示全部楼层
江苏无锡 发表于 2013-8-18 18:39
电机单独供电试试 还有是不是里面的轴承缺油卡了

可控硅输出脚到风机的连接线之间已经有市电了,,,应该不是供电有问题吧。。。。
发表于 2013-8-18 19:25:54 | 显示全部楼层
如果有电,基本可确定风机问题,电压也很高,270伏高了,最好是电压在250以下再试试
发表于 2013-8-18 19:41:23 | 显示全部楼层
3根线是什么电机 是pg的吧 反馈信号有没有 是不是保护了
发表于 2013-8-18 19:44:41 | 显示全部楼层
电机烫手不?轴承运转灵活不?
 楼主| 发表于 2013-8-18 19:47:44 | 显示全部楼层
尐姊,嫁喔 发表于 2013-8-18 19:41
3根线是什么电机 是pg的吧 反馈信号有没有 是不是保护了

风机接线柱只有3跟线,霍尔反馈的3跟线是另外单独的接线柱
 楼主| 发表于 2013-8-18 19:49:49 | 显示全部楼层
云云的老公 发表于 2013-8-18 19:25
如果有电,基本可确定风机问题,电压也很高,270伏高了,最好是电压在250以下再试试

我也知道270高了,可用户家的市电就有270。我们法啊。。。
发表于 2013-8-20 21:03:54 | 显示全部楼层
我遇到过,换板 OK
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-6-16 21:35 , Processed in 0.069201 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表