修一奥克斯变频空调KFR-35W/BPR2S-3原先开机就显示E5,查外机驱动板电源5V,15V,12V,3.3V无电压,查二极管D7击穿,更换后各电压正常,但开机运转1分钟左右又显示F8.查通讯元件正常,不知何故望赐教!!
发表于 2013-8-17 17:14:48 | 显示全部楼层
外机主板稳压电源要主查,方便的话换块外机版
 楼主| 发表于 2013-8-17 20:22:44 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
高大寒 发表于 2013-8-17 17:14
外机主板稳压电源要主查,方便的话换块外机版

外机主板各电源已修复电压正常,现手没该板,淘宝报价要300多。测通讯电压在4~24V间跳动,重通电开机内机和外机风扇转压缩机没起动,一会风扇停显示F8外机主板led1闪 led2亮 led3灭,百度查是主板与外机板通讯故障。
发表于 2013-8-17 20:33:14 | 显示全部楼层
F8是外机主板与模块通信故障,模块可能性比较大。
发表于 2013-8-17 20:36:22 | 显示全部楼层
你把售后的饭都吃了,还不想出点钱买个变频板。
 楼主| 发表于 2013-8-18 07:48:45 | 显示全部楼层
该机F8究竟是主板与外驱动板的通讯故障还是驱动板与变频模块的通讯故障?
发表于 2016-8-17 18:20:28 来自手机 | 显示全部楼层
后来怎么解决的?故障解决了么?我也碰到同样的故障
发表于 2022-3-26 20:44:53 | 显示全部楼层
我现在也是F8   有能解决的吗
发表于 2022-4-5 17:40:55 | 显示全部楼层
解决了 F8   奥克斯F8 确定是外机主板和外机模板通讯故障 外机模板灯不亮 外机主板灯 闪 亮 灭 13280279705
发表于 2022-4-21 15:31:53 | 显示全部楼层
是摸块板.IC4光耦3.3V供电电阻R38坏