查看: 3013|回复: 10

2P立式空调制冷不良故障求教

[复制链接]
发表于 2013-8-15 13:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
   一台2P机 制冷不良  测压力3.5MP 初步判断制冷剂不足 加氟到4.0MP  电流4.7 (额定电流 7.0) 继续加氟 压力和电流死活上不去  低压管一直结霜不化 经检查  低压管加氟口三通丝扣漏氟 铜管稍微扭曲压扁  如何排除故障  求教
发表于 2013-8-15 13:34:51 | 显示全部楼层
先把泄漏点排除了,再检查是否有堵死的情况,另四通阀串气也会出现该情况!
发表于 2013-8-15 13:35:42 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这是内机翅片内侧脏堵造成冷气吹不出来所以压力低电流低,结冰
 楼主| 发表于 2013-8-15 13:45:20 | 显示全部楼层
名扬MY 发表于 2013-8-15 13:35
这是内机翅片内侧脏堵造成冷气吹不出来所以压力低电流低,结冰

内机翅片干净 是否与管路扭瘪有关系?
 楼主| 发表于 2013-8-15 13:46:09 | 显示全部楼层
出没风波里 发表于 2013-8-15 13:34
先把泄漏点排除了,再检查是否有堵死的情况,另四通阀串气也会出现该情况!

泄漏点已排除  故障依旧 内机翅片干净  是否与铜管扭瘪有关系?
发表于 2013-8-15 13:50:07 | 显示全部楼层
管道瘪了,要恢复的。不然瘪管后面粗管结霜。制冷效果不好
发表于 2013-8-15 13:56:29 | 显示全部楼层
轻微的压瘪是不影响压力与电流的,那就要排除油堵或脏堵了!参考一下吧
发表于 2013-8-15 14:10:42 | 显示全部楼层
系统堵了、应该是 管路窝着了.
发表于 2013-8-15 14:46:37 | 显示全部楼层
要把翅片拆开才看得到里面脏堵在背面
发表于 2013-8-15 15:03:39 来自手机 | 显示全部楼层
内机出风量够大不