今天修一冷库降温到零下8度就不降了,当时低压1MPa高压16MPa,系统里面有流水咕咕声,不知什么原因?而且低压表一直降?求解释!??
发表于 2013-8-14 23:16:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 松树果 于 2013-8-14 23:18 编辑

冷凝不良,过滤器是否烫手??-8度也不是对应1MPA,意思是如果低压有1MPA,蒸发温度不会达到-8度,单位是否有误???
发表于 2013-8-15 06:14:10 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
如果是R22制冷剂,库温-8度,此时的蒸发温度约为-13~-16度,对应的压力约为0.22~0.19MPa表压力,你的低压应该是0.1MPa表压力吧,那就太低了,说明系统中的制冷剂过少,或者膨胀阀开得过小了。
发表于 2013-8-15 09:20:55 | 显示全部楼层
参数也不讲, 制冷剂也不讲,很难跟你讲得很详细的,
发表于 2013-8-15 10:43:07 | 显示全部楼层
学习中,谢谢,还是天天看看好呀
发表于 2013-8-15 19:52:01 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-8-15 06:14
如果是R22制冷剂,库温-8度,此时的蒸发温度约为-13~-16度,对应的压力约为0.22~0.19MPa表压力,你的低压应 ...

感觉应该荣大师说对了,顶一个!!
发表于 2013-8-15 19:52:11 | 显示全部楼层
一直想学学冷库方面的知识,期待啊!
发表于 2013-8-15 21:01:23 | 显示全部楼层
低压1MPa高压16MP,应该修改为:低压0.1MP高压1.6MP,可以先清洗过滤网,换硅胶试试。
 楼主| 发表于 2013-8-15 22:11:23 来自手机 | 显示全部楼层
今天把过滤器换掉了,膨胀阀也换了。还是降不下去!开大膨胀阀压机回霜太多压机上都是,开小点霜到吸气阀位置还是下降温?不知什么原因?
发表于 2013-8-16 07:33:14 | 显示全部楼层
2470403848 发表于 2013-8-15 22:11
今天把过滤器换掉了,膨胀阀也换了。还是降不下去!开大膨胀阀压机回霜太多压机上都是,开小点霜到吸气阀位 ...

你的操作太极端了!要么就是开得小,要么就是开得过大,使压缩机帯液。压缩机帯液了,还会制冷快吗???
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 13:41 , Processed in 0.065905 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表