在现场,用户演示给我看,说你看我设定的27度,它显示板上一定得到22度才不吹冷风,都冻死人啦。确实是这样。问题在哪里啊?就是大马拉小车啊。这个厂家设定制冷时,室温传感器检测房间温度给CPU判断主机开否,那停主机听谁的,也是CPU判断,根据啥?传感器检测数据,但温度达到了必须马上停主机吗?非也。为了保护压机,有厂家还对压机工作时间有规定,压机一旦启动,在六分钟内,即使温度到了,也不停止,运行满六分钟再停。这样应该明白了吧,大马拉小车的后果,夏天制冷开得很冷了主机不愿停。毛病还有呢,冬天也会有情况,啥情况?外机不容易化霜。这个,我就不说了。
发表于 2016-4-23 12:07:54 | 显示全部楼层
谢谢分享,好技术,赞!
发表于 2021-8-16 22:23:22 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
进来学习。