小型冷库温度减不下来

[复制链接]
发表于 2013-8-14 15:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 陈师傅的徒弟 于 2013-8-14 16:01 编辑

一冷库(两套机组同时运行)温度设定-17度,但这几天温度降不下来,现在-5度左右。检查两台主机雪种压力高压13公斤 低压1.2公斤 (R22)其中一台回气管结霜 结霜的那台压缩机是今年刚换新的 请问压力正常范围是多少?回气管结霜是什么原因?谢谢各位师傅指导!      风冷散热

压缩机铭牌

压缩机铭牌

控制点想温度指示-4.5

控制点想温度指示-4.5

高低压表

高低压表

压缩机2正常

压缩机2正常

压缩机1回气管结霜

压缩机1回气管结霜
发表于 2013-8-14 16:25:30 | 显示全部楼层
什么叫“正常的压力范围”?温度多少,压力就多少;温度怎么变,压力就怎么变;制冷温度从开始零上几十度到零下十几度都是正常范围。
当库温在0度以上时,整个系统的任何部位都不得有结霜现象!!!
当库温稳定在0度以下时,首先开始结霜的是膨胀阀后及库内的蒸发器,然后再是回气管,一直到压缩机的吸气阀处。
如果库温在-2度以下回气管还不结霜,反而不正常了!!!
 楼主| 发表于 2013-8-14 16:38:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2013-8-14 16:25
什么叫“正常的压力范围”?温度多少,压力就多少;温度怎么变,压力就怎么变;制冷温度从开始零上几十度到 ...

谢谢,荣昌师傅指导!我刚才看了下你发的R22温度压力对照表。应该是雪种不够对吗?
发表于 2013-8-14 18:13:49 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-8-14 16:25
什么叫“正常的压力范围”?温度多少,压力就多少;温度怎么变,压力就怎么变;制冷温度从开始零上几十度到 ...

荣昌老师你好,当库温在零度以上时,膨胀阀有结霜现象,这又是什么原因,谢谢,
发表于 2013-8-14 20:21:20 | 显示全部楼层
临江冷库制作 发表于 2013-8-14 18:13
荣昌老师你好,当库温在零度以上时,膨胀阀有结霜现象,这又是什么原因,谢谢,

说明膨胀阀的开度过小,或者滤网滤器堵塞,管路不够通畅;或者系统中的制冷剂不足!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-18 00:30 , Processed in 0.061755 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表