楼主: yulei31870

康拜恩2P柜机空调外机烫的不敢碰!

[复制链接]
 楼主| 发表于 2013-8-14 20:48:22 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
passaihaozhe 发表于 2013-8-14 13:58
按以下步骤来修:1,高压水彻底清洁冷凝器,不能堵东西在上面.
2,检查风扇电容,必要时换一个同容量(不要加大 ...

师傅  我今天下午去修了  电容是没有容量了3UF只有0.2UF了。换掉电容 风机速度变快,然后收氟,把机子移到别的屋子里,装机时发现细管螺帽有点呸,最后重新扩口,上帽重新加的氟,加到9A 压力是0.4MPa 工作开始正常,但是制冷到10分钟左右压缩机停机了,电流下降到0.5左右,等了20分钟压缩机都没启动。看天色晚了就走了明天再来。请问一下我这是不是压缩机烧了啊?
 楼主| 发表于 2013-8-14 20:49:29 | 显示全部楼层
幸福家电 发表于 2013-8-13 21:10
对付热保三大招.
1,彻底清洗外热交.
2,外风机电容加大0.5微法.

转帖:https://www.dzdu.com/thread-308895-3-1.html [家电维修论坛](www.jdwx.info)
发表于 2013-8-14 21:04:09 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 passaihaozhe 于 2013-8-14 21:09 编辑
yulei31870 发表于 2013-8-14 20:48
师傅  我今天下午去修了  电容是没有容量了3UF只有0.2UF了。换掉电容 风机速度变快,然后收氟,把机子移 ...


不要急着修,认真看明白我上面说的,自然就会修,我已经点明白了,之前解说最后一点的前提是系统没有掺入空气。
 楼主| 发表于 2013-8-14 21:42:35 | 显示全部楼层
passaihaozhe 发表于 2013-8-14 21:04
不要急着修,认真看明白我上面说的,自然就会修,我已经点明白了,之前解说最后一点的前提是系统没有掺 ...

那你的意思是 我要重新抽真空加氟吗?
发表于 2013-8-14 21:59:28 | 显示全部楼层
yulei31870 发表于 2013-8-14 21:42
那你的意思是 我要重新抽真空加氟吗?

如果你确保你在移机过程中没掺入空气,就没必要,看冷凝器出风口的温度.上烫下凉,基本是过滤器和过冷组件堵了,你分析一下看,不要盲修
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-23 22:58 , Processed in 0.047332 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表