求荣版主指导 冷库降温慢

[复制链接]
发表于 2013-8-13 20:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
礼仪餐厅用的冷库降温慢,30分钟降了0.3度,6P的压缩冷凝机组,铝排蒸发器,当时库温-1度,低压0.2Mpa,R22制冷剂,求助荣版主我该怎么解决,第一次修冷库
发表于 2013-8-13 21:56:55 | 显示全部楼层
高压多少,排管是不是霜多,膨胀阀结霜情况,介绍详细点,好解决问题
 楼主| 发表于 2013-8-13 22:10:03 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
冰冷 发表于 2013-8-13 21:56
高压多少,排管是不是霜多,膨胀阀结霜情况,介绍详细点,好解决问题

高压我没看是多少,排管上有冰用户没清理干净,膨胀阀已被冰包住了,我以告诉用户清理了,
发表于 2013-8-14 07:50:28 | 显示全部楼层
powerhappinesf 发表于 2013-8-13 22:10
高压我没看是多少,排管上有冰用户没清理干净,膨胀阀已被冰包住了,我以告诉用户清理了,

R22制冷剂,库温-1度,此时的蒸发温度约为-6~-9度,对应的压力约为3.15~2.74kg/cm2(约合0.31~0.27MPa)表压。
你的低压太低了,一是系统中的制冷剂过少;二是膨胀阀的开度小了,或者膨胀阀的滤网堵塞,供液过滤器堵塞等。
 楼主| 发表于 2013-8-16 07:57:15 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-8-14 07:50
R22制冷剂,库温-1度,此时的蒸发温度约为-6~-9度,对应的压力约为3.15~2.74kg/cm2(约合0.31~0.27MPa) ...

是旋转压缩机,压缩机上全是冰,是不是压缩机回液太多膨胀阀开启过大了那?高压在1.3Mpa左右低压在0.1Mpa 左右,
发表于 2013-8-16 08:01:38 | 显示全部楼层
powerhappinesf 发表于 2013-8-16 07:57
是旋转压缩机,压缩机上全是冰,是不是压缩机回液太多膨胀阀开启过大了那?高压在1.3Mpa左右低压在0.1Mpa ...

管它什么机,是膨胀阀的开度过大所致。
 楼主| 发表于 2013-8-17 08:00:55 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-8-16 08:01
管它什么机,是膨胀阀的开度过大所致。

膨胀阀如果要关到底,能关死吗?
发表于 2013-8-17 11:08:08 | 显示全部楼层
powerhappinesf 发表于 2013-8-17 08:00
膨胀阀如果要关到底,能关死吗?

不能关死,也绝对不可把膨胀阀当关闭阀使用!
发表于 2013-8-21 11:50:53 | 显示全部楼层
哈哈,帖主对制冷这块原理不是很清楚,需好好学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-18 21:54 , Processed in 0.066910 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表