电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2143|回复: 2

[液晶图纸] 创维彩电8m20机型遭雷击出现有声音黑屏现象求助

[复制链接]
发表于 2013-8-12 08:12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
创维8m20机型遭雷击,出现有声音黑屏现象。检查是该机电源背光板上面24v保险断,另外背光部分Q202击穿,我手里没有这种场效应管。请问各位师傅此管有什么代换的。此管的型号是DA0415,先谢谢各位了。
发表于 2013-8-12 09:11:52 | 显示全部楼层
DA0415,没用过这种管子,看看型号是不是正确?如果正确对应的应当是2SD415,其参数120V 0.8A 10W,耐压太低应当不对
 楼主| 发表于 2013-8-12 09:23:16 | 显示全部楼层
ww5063128 发表于 2013-8-12 09:11
DA0415,没用过这种管子,看看型号是不是正确?如果正确对应的应当是2SD415,其参数120V 0.8A 10W,耐压太低应 ...

师傅谢谢了,我重新看了一下,这个管子是D609,应该是一个复合场效应管,请问一下用bz6t11可以代换吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-6-17 21:12 , Processed in 0.061765 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表