做空调系统实验,怎么找蒸发器温控点

[复制链接]
发表于 2013-8-10 21:56:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
最近做空调系统实验,蒸发器温控点该如何正确选择?
在不接温控器,压缩机不断开的情况下,蒸发器进液管,出气管结冰,怎么回事?
发表于 2013-8-11 06:30:31 | 显示全部楼层
温控的感温点直接安放在蒸发器的翅片上,出风温度控制在4度左右。
进液管和回气管结冰,说明低压过低,过滤器或膨胀阀堵塞。
 楼主| 发表于 2013-8-11 09:21:32 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2013-8-11 06:30
温控的感温点直接安放在蒸发器的翅片上,出风温度控制在4度左右。
进液管和回气管结冰,说明低压过低,过 ...

请问老师,新装的空调,加完弗后,工作时,出风口处时而热风,时而冷风怎么回事呢?
发表于 2013-8-11 11:09:48 | 显示全部楼层
sccd1123 发表于 2013-8-11 09:21
请问老师,新装的空调,加完弗后,工作时,出风口处时而热风,时而冷风怎么回事呢?

说明压缩机时转时停,压力开关动作,高压压力过高的原因。
发表于 2013-8-12 13:14:01 | 显示全部楼层
有道理。。