格力机器堵了,大家帮忙看看吧!!我估计是脏堵(故障原因今天被我查出来了!!))

  [复制链接]
发表于 2013-8-9 08:50:36 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
1.5匹电流只有2.15,压力仅0.15m ,这会是堵吗?真有点怀疑……
发表于 2013-8-9 08:57:34 | 显示全部楼层
特特特特长 发表于 2013-8-9 08:08
你觉得可能吗?就会说那些有的没的,空调冰堵脏堵,工作几天都没烧掉,我一去就烧掉了,你觉得可能吗??

把机器过滤器换掉看看,如果过滤器没有换,或已经脏堵了,外接过滤器没有用
发表于 2013-8-9 09:01:32 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
脏堵  不是冰堵
发表于 2013-8-9 09:24:21 | 显示全部楼层
估计过滤堵车啊!严重塞车啊!交警同志注意安全,别把压机憋坏了!
发表于 2013-8-9 09:25:50 | 显示全部楼层
这种情况开不了一个晚上,一小时后就热保护了!!!!!
发表于 2013-8-9 09:26:31 | 显示全部楼层
毛细那问题可能性最大,焊开过冷管组就知道了
发表于 2013-8-9 11:02:11 | 显示全部楼层
特特特特长 发表于 2013-8-9 01:09
应该不会,管扁了,压力至少维持在0mp以上,可我现在是负压,哪有管子这么扁的,除非那个安装工故意拿榔 ...

空调拆来去很可能管子扁了,不可能故意敲扁管子。
发表于 2013-8-9 11:18:54 | 显示全部楼层
特特特特长 发表于 2013-8-9 08:08
你觉得可能吗?就会说那些有的没的,空调冰堵脏堵,工作几天都没烧掉,我一去就烧掉了,你觉得可能吗??

很有可能!!!!
发表于 2013-8-9 11:45:22 | 显示全部楼层
确定是脏堵的话换过虑器和毛细管就OK啦
发表于 2013-8-9 11:45:43 | 显示全部楼层
这么小的电流,恐怕室外机吹出来的风也没有温度吧,既然高低压都这么低,为什么不加点氟试试呢???
还有结霜是从什么地方开始的,这一点非常的重要,看看是从过滤器半截开始的还是从毛细管的什么地方开始的...