制冷循环器最多只能到-30度而且制冷速度很慢

[复制链接]
发表于 2013-8-7 20:08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
小白请教。。。。有个问题想请教下,我现在在做一台制冷循环器   丹佛斯SC18CL压缩机功率495W  丹佛斯ts2膨胀阀  R404A制冷剂 我想实现-40度的低温  试了很多次  最多只能到-30度  而且制冷速度很慢  这是什么问题啊  还有那个制冷剂的充注量总是控制不好  请大家不吝赐教!!!!
发表于 2013-8-7 22:39:38 | 显示全部楼层
我也有搞超低温产品开发,这种实验做了不少,这样单级压缩来实现-40是不可靠的,不是说不可以,而是问题太多。

 楼主| 发表于 2013-8-8 11:04:44 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我现在一台制冷循环器  压缩机是丹佛斯的SC18CL  功率495W  制冷剂是R404A  用的丹佛斯TS2的膨胀阀 我试过了0x~02阀芯  分别对应的制冷量是 0x:0.38kw  00:0.7kw  01:1.6kw 02:2.1kw 膨胀阀在-40度时对应的制冷量是1.6kw   可我试了很多次就是最多只能到-30度左右  压缩机平衡压力在12bar  工作压力是0.2bar 1.8mpa  这事怎么回事啊  为什么到不了那个温度 请师父赐教啊。
 楼主| 发表于 2013-8-8 11:06:13 | 显示全部楼层
之前我用毛细管可以到-38.7  而且速度很快  同样的东西用了膨胀阀就不行  从常温到-20度时很快的  后来就不行了  
发表于 2013-8-8 11:53:32 | 显示全部楼层
找版主,或者青銅器解答,這種超低溫一般用在工業像冷熱衝擊試驗機,或者醫療上,據我瞭解好像要復式製冷才能輕鬆達到吧
发表于 2013-8-8 17:56:41 | 显示全部楼层
丹佛斯SC18CL  ,在冷凝温度32℃下、蒸发温度-43℃时,(制冷量已不足300w)其压缩比超过15,如果超过10无论对那一种压缩机来说都是非常残酷的,膨胀阀自动调节的范围能不能有这么宽都是问题。所以在制冷的书刊我从未见过单压缩来设计-40℃的。至于为什么看到这样的产品面市,我觉得设计者真是有毛病,犹如用一台5p空调来给5平方供冷一样可笑。
 楼主| 发表于 2013-8-8 20:58:20 | 显示全部楼层
是的  这种设备就是用于化工和医药实验用的  -40度以下是要用到双级制冷的  谢谢你  希望以后能多交流啊
发表于 2013-8-9 21:16:00 | 显示全部楼层
路过学习了                  
发表于 2013-8-12 08:45:06 | 显示全部楼层
路过,学习了。。
发表于 2013-8-31 22:05:03 | 显示全部楼层

路过,学习了。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 07:12 , Processed in 0.050186 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表