第一次5月份开始修理的,当时是漏气,汏气检查漏气,抽真空加气。正常制冷了2个月。前几天说制冷慢,去看看-8C°,压力0.15左右,高压1.3-1.5,回气管阀门结霜一会儿花霜,库里排管结满了浮霜,边上四周有点下雪的景象。小老板说-10打到-15度要半个小时,我当时没时间就加F22制冷剂1-2KG,开大了一点膨胀阀,制冷好一点,今天说制冷开机20分钟一次,比前两天好一点,现在要求制冷快一点,我现在不知咋样下手修理,希望师傅指点一下。先谢谢!
发表于 2013-8-5 14:09:56 | 显示全部楼层
散多少 热   制 多少冷。
发表于 2013-8-6 22:07:46 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
路过  什么东西都有个极限   同意上面的说法
发表于 2013-8-7 18:41:06 | 显示全部楼层
R22制冷剂,库温-8度,此时的蒸发温度约为-13~-16度,对应的压力应为2.24~1.91公斤表压。
系统中的制冷剂过少,制冷量小,制冷慢。
发表于 2013-8-7 19:39:37 | 显示全部楼层
老师您好!有个问题想请教下,我现在在做一台制冷循环器   丹佛斯SC18CL压缩机功率495W  丹佛斯ts2膨胀阀  R404A制冷剂 我想实现-40度的低温  试了很多次  最多只能到-30度  而且制冷速度很慢  这是什么问题啊  还有那个制冷剂的充注量总是控制不好  请老师不吝赐教!!!!
发表于 2013-8-7 19:43:19 | 显示全部楼层
在线坐等。。
 楼主| 发表于 2013-8-8 13:26:33 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-8-7 18:41
R22制冷剂,库温-8度,此时的蒸发温度约为-13~-16度,对应的压力应为2.24~1.91公斤表压。
系统中的制冷剂 ...

谢谢师傅的指导,我再去加F22,那个系统还有漏气的地方检查一下。
发表于 2013-8-9 08:33:49 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习………………………
发表于 2013-8-11 15:04:42 | 显示全部楼层
期待维修结果。
 楼主| 发表于 2013-8-11 23:26:24 | 显示全部楼层

加气,调好膨胀阀,现在好用正常制冷。漏不气找不到以后再修理。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
李永双 + 1 谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 05:36 , Processed in 0.064651 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表