楼主: 小器

海信空调老是低频问题,

[复制链接]
洛阳富强 该用户已被删除
发表于 2013-8-5 18:32:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-8-5 18:57:39 | 显示全部楼层
接触不多,求结果
发表于 2013-8-5 18:58:06 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
接触不多,求结果
 楼主| 发表于 2013-8-6 21:28:16 | 显示全部楼层
今天下午5点去他们家,是我朋友的姥姥家,在农村,上门发现又正常了,压力0.5,电流5.7A然后在他们家吃个晚饭,在吃晚饭的时候都傍晚7点那个样子了,忽然家里的灯暗了下,我想坏了,肯定是电压低了,上表测量电压180v了然后去看空调又降频了压力0.8电流1.7A了,果断骑车去店里找来个6KW的稳压器,我朋友他们都说吃过再搞,我说一会就回来了,往返路程30分钟,装上稳压器果然升蘋了在测压力0.45电流5.3,高风档进风口32度出风口18度,效果很好,出风口感觉刺骨,平时修空调很少注意电压问题,这次吃了亏
发表于 2013-8-6 21:35:50 | 显示全部楼层
祝贺你!电压低了确实会造成低频运转的..
发表于 2013-8-6 21:37:25 | 显示全部楼层
这一下你总算是见到了频率和电流压力的关系了,这是一种进步和"开眼"
发表于 2013-8-6 21:41:26 | 显示全部楼层
我的所谓的经验也是在无数次的失败和挫折后总结出来的,并不是与生俱来的..
只是大家没有见过我当时的窘相罢了
发表于 2021-6-23 05:22:45 | 显示全部楼层
诸位的评论让我很受启发啊~!

我没弄过空调,也没弄过变频的,头一次上手也遇到了变频空调换压机,灌氟时看着压力一会儿高一会儿低,也感到很困惑,最后加着加着,压力到是终于稳定了,但是是稳定在了6个压力上(r22制冷剂啊),电流仍然只有7、8个安培,而额定值是10安培啊,而且压机效率也提不上来,液体截止阀和气体截止阀温度也相近。我之前的想法是空调电流上不去,是缺氟,氟加够了电流就正常了。现在想想,可能恰恰是因为我加氟加得过快,导致氟加多了,引起排气温度过高,触发了降频的保护机制。

我循着这个思路,查了查维修代码,发现那室外机的故障代码的意思是“因为排气温度太高,引起降频”,为了确认问题,我又根据维修资料,把空调切换到了测试模式,强迫让空调满功率运行,结果空调蒸发器迅速结露了,看来那空调就是因为加氟过多而导致保护降频了。
发表于 2021-6-23 08:07:17 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-27 04:42 , Processed in 0.050952 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表