接手四个铅排低温库,零下18度的,面积60多个平方,高四米,用比泽尔20匹压机,铝排147米的四片,两个7.5吨膨涨阀并联供液。-个阀供两片排,开机霜很快走满,压机负3度开始回霜,是回气盖头上-点点霜,负10度时,高压12个压,低压0.05个压温度只能在负10度徘徊,土建库,两晚温度也降不到负18度,不知为什么
发表于 2013-8-5 14:38:18 | 显示全部楼层
如果R22冷媒,低压0.1MP的时候蒸发-25度,差不多是库温-18度。你现在都0.05了,冷媒不够吧。
 楼主| 发表于 2013-8-7 07:48:45 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
如果再加氟,压机回霜就太励害3,快到缸头了
发表于 2013-8-7 08:00:19 | 显示全部楼层
节流伐(膨胀)调节问题,根据工况分析