一个挖机的高低压达到十二公斤。。什么原因

[复制链接]
发表于 2013-8-1 21:14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请大师解释,今天我去修一台挖机空调,不运行机的时候测得高低压达到12公斤。。  很奇怪  因为此挖机的是新机   我们三包机的  机主不可能自己加冷媒的。 请大师介绍。。   
发表于 2013-8-1 21:44:23 | 显示全部楼层
平衡压力12公斤很正常啊,有什么不对吗。
 楼主| 发表于 2013-8-1 22:06:18 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-1 22:30:54 | 显示全部楼层
于家乐 发表于 2013-8-1 22:06
我们公司的新机我测过的  才七公斤。。

车用一般用134的吧,停车压力应该不会那么低。还有你原来测试的时候温度是多少度,温度越高,平衡压力也越高,反之。
发表于 2013-8-1 22:31:15 | 显示全部楼层
现在这个气温平衡压力12公斤很正常的啊。
发表于 2013-8-1 22:54:54 | 显示全部楼层
于家乐 发表于 2013-8-1 22:06
我们公司的新机我测过的  才七公斤。。

膨胀阀配比不一样,不能一概而论
 楼主| 发表于 2013-8-2 21:04:41 来自手机 | 显示全部楼层
风火轮 发表于 2013-8-1 22:31
现在这个气温平衡压力12公斤很正常的啊。

现在也就九公斤啊  我对空调也不太懂
 楼主| 发表于 2013-8-2 21:05:52 来自手机 | 显示全部楼层
小矿工 发表于 2013-8-1 22:54
膨胀阀配比不一样,不能一概而论

膨胀阀也有几种的??
发表于 2013-8-3 10:14:40 | 显示全部楼层
运行起来看正不正常不就OK了
发表于 2013-8-5 21:30:28 来自手机 | 显示全部楼层
12公斤?那就是1.2MP,也,太高了吧,表有问题吗?