富高牌工业冷水机2台出现一样的故障!
2部机器都是采用2台大金JT335D-Y1L压缩机!同样的故障就是 一通电 压缩机2(压缩机1正常工作)就提示故障代码E6 就是压缩机过载保护代码!长时间停放不工作只要一通电就提示故障代码E6!
水循环正常!人工启动压缩机工作正常(按下继电器)!
怀疑是过载保护器失效或者是电路故障!请各位大师傅多多指教!
发表于 2013-8-1 08:47:13 | 显示全部楼层
换个热过载保护器看看,可能是原件问题。
发表于 2013-8-1 20:47:52 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
三相电是否正常,系统故障
 楼主| 发表于 2013-8-3 00:16:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-8-3 00:18:42 | 显示全部楼层
420950930 发表于 2013-8-1 20:47
三相电是否正常,系统故障

不是三相电的事!好几台单个的压缩机 工作正常!同机组的另一个压机工作也正常!应该是过载保护器方面的问题!
发表于 2013-8-3 23:25:27 | 显示全部楼层
换保护器不行的情况下在启动和运作绕组间加5UF电容器已增加扭矩试试