第一次做了个3匹的冷库 安装好了 不知道加多少弗 膨胀阀安装的位置也不知道 还有两个传感器要放在那  想要零下14度   
发表于 2013-7-28 21:08:22 | 显示全部楼层
可根据供液管上的视液镜确定加注量是否到位,一般以视液镜刚消除泡沫为准。也可根据系统运行的工况作出判断,把膨胀阀(节流阀)的调节杆旋至中间位置,加液至低压压力近似于(接近)当时制冷蒸发温度(比库温低5~8度)的对应压力时为准。
膨胀阀应尽量靠近冷库蒸发器,应安装在水平输液管(进液管)段上,阀体呈垂直状态,蘑菇形波纹阀盖向上。膨胀阀的感温包紧密包扎在出蒸发器的水平回气管段上,感温包紧贴回气管呈时钟4点钟位置。
 楼主| 发表于 2013-10-3 14:39:50 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢,还有内风机有两个探头放在那里的 荣老师
发表于 2013-10-7 16:08:48 | 显示全部楼层
风机后面,距离风机20厘米就可以