5匹天花机(天加空调)改万能板

[复制链接]
发表于 2013-7-27 22:58:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天经熟人介绍给一西歺厅修空调,上门一看是很老的5匹单冷天花机.里面电路板都没有了,被前修理拆走,歺厅转让没多久。顺理成章改万用板,查了线路内风机是三档绕线抽头的与板匹配没问题,摆风的是220伏供电同步电机也没问题,压缩机线新板输出的是220伏,而旧的看图是12伏直流,后查外机控制回路,压缩机是三相电通过交流接触器控制下面有个热继电器保护,还有一块相序保护板,接触器的线圈里面串了相序保护里的常闭点和热继电器里的常闭触点,内外机的控制通过一个12伏的中间继电器控制。把12伏的中间继电器换成220伏的解决了压缩机的控制。剩下的就只排水泵的接线,问题来了,万能板只有一个水感应开关的两根插针,水泵接220伏没问题,而老板排水感应器有四条线好像其中还有一对什么电阻线,不知该怎么接才好,抽水的控制感理是什么?后来我干脆就不接水位开关线,通电试机测排水泵有220伏供电,就没管它了收钱走人,后来想想这样排水泵就不受控制了不就成了开机就转不停,这样会很快坏吧?还有就是新改的板不接水位开关,为什么水泵也转呢?跪求论坛里的师傅指点迷津!
发表于 2013-7-27 23:02:24 | 显示全部楼层
期待高手!
发表于 2013-7-27 23:36:00 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不懂吸定机,希望哪位仁兄不吝赐教一二。
发表于 2013-7-27 23:56:17 | 显示全部楼层
水泵的起停是根据压缩机的起停来工作的,水位开关是用来报警的,水位开关接通后延时一会就故障停机了。
发表于 2013-7-28 11:27:05 | 显示全部楼层
不懂  求指教
 楼主| 发表于 2013-7-31 20:02:48 | 显示全部楼层

谢谢阿斌师傅!
发表于 2013-7-31 20:26:32 | 显示全部楼层
水位开关可不要,水泵本来就一直开着的,水位开关只是在水位高了时起到保护停机作用,而不是水位到了一定高度才启动水泵。水泵一直开着不会坏,坏了换一个就行,再说这种水泵是铁芯的吧,不是电机绕组的。不容易坏。
发表于 2013-7-31 21:48:10 来自手机 | 显示全部楼层
水泵一般都是卡死的多,线圈烧坏的很少。
发表于 2013-7-31 21:58:13 | 显示全部楼层
7# 正解.楼主可以做到天花换板的功力已经很不错了,这些水泵的小问题,小问题而已,.
发表于 2013-7-31 22:11:32 | 显示全部楼层
水泵不值钱 坏了再换
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 07:59 , Processed in 0.061315 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表