5P三相空调制冷电流大E1保护怎么修

[复制链接]
发表于 2013-7-27 10:38:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位同仁们,本人碰到一台5P三相空调,开机制冷一分钟不到E1保护停机,检查了回气压力,排气压力,电流,回气压力低,排气压力也不高,电流大,查看外机冷凝器,有那么脏了,赶紧清洗,可清洗过了故障依旧,开机一分钟不到,回气压力从0.8MP降至负压,排气压力为1MP~0.9MP(压力指针为1MP到0.9MP之间缓慢变化,非抖动),电流从5A多缓慢升高,到10A左右突然猛的一下子升到23A停机了,拆开外机挡板感觉压缩机比较烫,手摸四通阀阀体,阀体上部单独一根管烫手,阀体右边第一根管烫手,感觉四通阀应该是正常的,只是少氟,怀疑机器因漏氟产生堵了,于是放空氟,抽真空1小时,加氟,测电流,从加氟开始还没二分钟,电流又猛升了,从4A到20多A,E1保护停机了,无法,怀疑压缩机坏了,不敢确定,望各位同仁们,指点迷津,不胜感激!
发表于 2013-7-27 10:41:50 | 显示全部楼层
什么牌子的撒******、、
 楼主| 发表于 2013-7-27 10:46:38 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-27 11:01:23 | 显示全部楼层
明显压缩机坏了
发表于 2013-7-27 11:16:58 | 显示全部楼层
电压正常不?测下压机阻值,要不然焊开压机单独试压机电流及吸吐正常不正常
发表于 2013-7-27 11:25:00 | 显示全部楼层
明显堵了嘛,。。。。。。
发表于 2013-7-27 11:29:33 | 显示全部楼层
你液都放了,应该试一下压缩机进出口压力的
 楼主| 发表于 2013-7-27 20:42:44 | 显示全部楼层
电器维修小学徒 发表于 2013-7-27 11:16
电压正常不?测下压机阻值,要不然焊开压机单独试压机电流及吸吐正常不正常

电压正常哦,还有就是放空氟,开机5分钟都不会E1 过流保护的,电流始终在4A~5A之间,给系统加氟就不行了,电流就缓慢上升,升到10A多的时候突然猛的蹿至20多A呢,接着就保护停机,从加氟到保护停机不超过2分钟
 楼主| 发表于 2013-7-27 20:46:40 | 显示全部楼层
李红齐 发表于 2013-7-27 11:25
明显堵了嘛,。。。。。。

堵了呀,我也怀疑过,再请教下这种情况最有可能是哪堵了,过滤器还是毛细管还是其它,冰堵还是脏堵?
 楼主| 发表于 2013-7-27 20:54:08 | 显示全部楼层
成已达人 发表于 2013-7-27 11:29
你液都放了,应该试一下压缩机进出口压力的

您的意思是割开压缩机单独试下压力是吧,这个还真没有试,因为外机是安装在四楼外墙上,没有平台,不好去人,所以暂时还没有试压,您的意见很好,我还真得试下压了,只是5P三相电空调的压缩机排气压力又该怎么试才准确呢,用手堵不住的吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 02:02 , Processed in 0.062744 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表