楼主: 330128100

荣昌老师在吗,来这儿求指教,空调部分您去的少吧,在线等

[复制链接]
发表于 2013-7-27 06:19:15 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

我也曾用一台5P新空调改冷藏茶叶20多平方,近50立方的冷库,也是像你说的只改了线路,制冷循环系统一点没改动。加装了冷库温度控制器,温度控制在2~5度,降温相当快,使用效果良好。但库房(包括库门)是用聚氯乙烯泡沫板作为隔热的。
你说的这点体积用3P空调足够了,空调氟量也应按房间使用一样加注,怎么会降不下温度呢?是不是因为保温效果差,或者加氟量少,低压压力低,压缩机开机时间长?致使蒸发器结霜?
 楼主| 发表于 2013-7-28 17:53:27 | 显示全部楼层
今天又去弄了一下,把传感器从回风出移到到干墙上然后把内机好好的洗了一下。温度可以显示到五度,内机已经不怎么结霜了,不过回气还是结霜严重。这下压机开机时间就很短了。
发表于 2013-7-28 18:00:29 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
5到10度不可能,普通空调出风口温度11——14度,整么可能达到你的要求。
 楼主| 发表于 2013-7-28 23:03:04 | 显示全部楼层
xhb60 发表于 2013-7-28 18:00
5到10度不可能,普通空调出风口温度11——14度,整么可能达到你的要求。

有什么不可能,谁告诉你普通空调出风口温度在11到14度间的?只要回风有14度出风就5度了。传感器移位后开机两个小时,显示就有五度了。
发表于 2013-7-29 00:42:45 | 显示全部楼层
可行的,拆除外机毛细管,用只膨2mm胀阀内机换成DL15平方冷风机,保温做的好的话打下零下十度不是问题