各位大师格力5P吸顶机这几天老是出现压缩机排气温度过高故障,我没办法只好把管温放在外面,大家有没有好办法解决
发表于 2013-7-26 20:33:04 | 显示全部楼层
清理散热片看能否解决.
发表于 2013-7-26 20:34:59 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
一般缺氟造成排气温度过高、
发表于 2013-7-26 20:38:09 | 显示全部楼层
加制冷剂
发表于 2013-7-26 20:38:49 | 显示全部楼层
你所了解的有些什么原因会造成排气温度高吗
发表于 2013-7-26 20:48:58 | 显示全部楼层
我看也是要加液了。
发表于 2013-7-26 21:01:35 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-26 21:07:28 | 显示全部楼层
我想该做的你已经做过了,提一些建议帮你摸索。
压缩机排气温度为100°~125°,回气温度高排气温度就高。【手摸压缩机回气部分壳体冰凉为宜】
空调循环系统有空气,阻碍制冷剂循环流动,停机后高压排一下空【液体溢出锁紧纳子头】;
补加制冷剂到量【手握距离截止阀回气粗管10cm处冰凉】压缩机下部凉排气温度就低!
发表于 2013-7-26 21:13:18 | 显示全部楼层
QINGJIAO 发表于 2013-7-26 21:01
氟不好  还有散热不好,我知道的少嘿嘿 不好意思

氟不好
你为什么不换好氟?
散热不好
你为什么不解决散热?
发表于 2013-7-26 21:45:09 | 显示全部楼层
放掉氟,抽真空再加,清洗冷凝器