紧急求教各位师傅,现有一个小冷库30个立方,是五匹风冷机组,高压15,低压2.5,低压回路管结霜断断续续,蒸发器上只结了很薄一层霜,加了15公斤氟利昂。请教各位师傅是不是氟加多了。
发表于 2013-7-26 05:34:30 | 显示全部楼层
最关键当时的制冷温度(库温)是多少为什么不说???开了多长时间?氟如果加多了,回气管结霜就不是“断断续续”了!
 楼主| 发表于 2013-7-26 07:27:46 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
当时库温在+5度,开机有3天了
发表于 2013-7-26 11:27:20 | 显示全部楼层

忘了问你什么制冷剂了。
就R22吧,库温5度,蒸发温度约为0~-3度左右,对应的压力约为:0.4~0.35MPa表压力,而你的低压太低了,制冷量小,温度当然下不去。足以说明膨胀阀开得太小了,或者系统中的制冷剂仍然不足!
特别提醒:当库温在0度以上时,系统的任何部位都不得有结霜现象!!!只有当库温在0度以下时,膨胀阀后,库内蒸发器,才会逐渐开始结霜,最后再到回气管也慢慢开始结霜。而且回气管开始的结霜也是断断续续,结了又退,退了又结,直到库温在-5度以下时,回气管的霜才会稳定下来,最后一直结到压缩机的吸气阀为止。
 楼主| 发表于 2013-7-26 16:19:38 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢荣老师点拔
发表于 2013-7-26 23:00:16 来自手机 | 显示全部楼层
制冷剂不足,加吧,
发表于 2013-7-28 19:59:28 | 显示全部楼层
我要拜你为师
发表于 2013-7-28 20:49:49 | 显示全部楼层
5HP机组能加15KG雪种
发表于 2013-7-29 00:50:57 | 显示全部楼层
感觉你系统配置不正常,五P机加到十五公斤F/?

发表于 2013-7-31 11:02:08 | 显示全部楼层
五匹的机器一般加多少