西门子PLC故障

[复制链接]
发表于 2013-7-17 19:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
xmz1.jpg 各位师傅,帮忙看看是什么情况?这是台制冷机组的控制器,上电后显示屏背景灯微亮,但无显示。
 楼主| 发表于 2013-7-17 19:24:45 | 显示全部楼层
IMG_20130614_133819.jpg
发表于 2013-7-17 20:01:54 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
弱弱的问下  这是什么设备?
发表于 2013-7-17 20:05:46 | 显示全部楼层
模块机呵呵
发表于 2013-7-17 20:13:28 | 显示全部楼层
和PLC没有通讯上
发表于 2013-7-17 20:17:44 | 显示全部楼层
现在机器能正常运行吗,S7-200用的是什么型号的,如果单纯的就是一个TD200文本不显示,可判断是TD200文本问题,
发表于 2013-7-17 23:44:37 | 显示全部楼层
我认为有以下几个原因供你参考希望有用:1,你照片的现象是扩展模块电源信号基本正常,主模块电源及信号输出输入全无信号灯显示。2,控制显示器无任何显示。原因1,查PLC供电电源,2,查输出输入信号各端子是否正常,3,查查主模块与控制显示器之间连接线是否正常。
发表于 2013-7-18 11:19:02 | 显示全部楼层
应是文本的问题,一是看文本用电源,在就是显示液晶板通信问题一般不会出现这种情况。
发表于 2013-7-18 11:39:10 | 显示全部楼层
有三个方法可以修好机器。
方法一是取消原机电路,
用最简单的模拟电路代替。
交流接触机控制压缩机电源。
装温度控制器对窒内温度进行设定和控制。
控制对象是压机的交流接触器。
另一路控制内外风机。
方法二是修复损坏的文本显示器和PLC。
方法三是更换其它触屏和PLC,
再重新编写系统程序!
 楼主| 发表于 2013-7-18 19:53:08 | 显示全部楼层

分析的好,正常情况右边的这块应该有信号灯显示在对。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-17 20:37 , Processed in 0.065903 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表