各类空调故障代码查询

[复制链接]
发表于 2013-7-11 20:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
三洋空调的柜机故障代码—p系列 :


默认字型 9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 14pt 15pt 16pt 17pt 18pt 20pt 25pt
30pt 35pt 40pt 45pt 50pt

室内保护:
P01——室内风机保护恒温器
室外保护:
p02——室外风机保护恒温器/压机保护恒温器/电压异常。
p03——异常的放电温度
p04——高压开关。
p05——反相或不良相位。
室内保护:
p09——面板的线路连接不当。
三洋空调故障代码H系列

H1--------------压机马达超载; H2-----------压机马达被锁 定 ;H3----压机电流检测电路异常;
H9--------压机接触器保护;
H10------------电压不平衡保护; H11---------CT检测电路不正常;
H12---------电流值不正常被锁定;-H18--------压机接触器振动。 H19-------压机接触器振动
,过热保
p10——浮动开关。



--
特将飞歌的故障代码列出如下:

E1室温探头
E2室内盘管
E3室外盘管
E4过冷
E5过热
E6过压力过电流
E7错相
E8缺相
E9通讯不良




     

     美的机 变频资料 及故障代码 :
     
     

KFR——40GW/BPY-R

显示内容 故障或保护定义
E0 参数错误
E1 室内外机通信故障
E2 过零检测出错
E3 风机速度失控
E4 温度保险丝断保护
E5 室外温度传感器故障
E6 室内温度传感器故障
P0 模块保护
P1 电压过高或过低保护
P2 压缩机顶部温度保护 KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY
运行时LED的显示㈠、正常
1、 工作灯
正常开机时 (工作灯)LED4 亮
正常关机时 (工作灯)LED4 灭
2、 化霜灯
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮
化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭
3、 定时灯
定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮
定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭
4、 换气灯
连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮
连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭
自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮
自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭
㈡ 室内机故障显示功能
LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯 
LED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态
X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)
O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)
X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)
X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)
O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)
O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)
☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)
X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)
☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN)

O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示
只设L4故障指示灯:
L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
16.2对于KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个L
格力变频空调故障代码:

E1---压缩机电流过大、压缩机过热、排气温度过高、模块保护-检查过载保护器有无断路,压缩机感温包是否短路。

    E2---室内机蒸发器防冻结保护-查室内感温包是否开路,排除即可。

    E3---室内温度感温包短路或开路。

    E4---室内管温感温包短路或开路。

    E5---室内外通讯故障-检查室内外连接线有无接错(零、火线不能接反);信号线与控制板的连接处,接插口处有无松动;控制器是否损坏~~


  

      长虹KFR-28GW/BP,KFR-28GW/BMF故障代码表 :


本空调有自动诊断功能,若发现空调器的运行发生异常而停机,维修人员可按遥控器的“传感器切换”按钮,开关面板上的指示灯将会显示故障内容。
内机故障代码表:
序号 高效 运行 定时 电源 故障内容 说明
1 灭 灭 灭 闪 室内传感器 室内传感器插座虚焊或插接不良
2 灭 灭 闪 灭 热交传感器 热交传感器插座虚焊或插接不良
3 灭 灭 闪 闪 蒸发器冻结 蒸发器温度过低或风机不转
4 灭 闪 灭 灭 制热 过负荷 制热时温度过高,超过68度
5 灭 闪 灭 闪 通讯故障 通讯失误时报此故障,通讯线是否可靠
6 灭 闪 闪 灭 瞬时停电 瞬时有停电现象,可重新启动
7 灭 闪 闪 闪 过电流 室内机电流过在保护
外机故障代码表:
1 灭 灭 灭 亮 内环温传感器 环温传感器插座接不良
2 灭 灭 亮 灭 热交传感器 热 交传感器插座插接不良
3 灭 灭 亮 亮 压机过热 压机温度过高保护,冷媒不足
4 灭 亮 亮 灭 过电流 电流异常,电压异常波动引起
5 亮 灭 灭 灭 电压异常 电压过低和过高时报警
6 亮 灭 灭 亮 瞬间停 电 当供电波形中缺少交流波时
7 亮 灭 亮 灭 制冷 过负荷 外机气温处于过低和过高时报警
8 亮 灭 亮 亮 正在除霜 除霜过程中
9 亮 亮 灭 灭 功率 模块保护 使用时产生过载过热 短路保护,停机后启动
10 亮 亮 灭 亮 E PROM故障 主板上有虚焊或插接不良
11 亮 亮 亮 灭 低温保护

奥克斯空调故障代码
   AUX故障代码:

KFR-70LW/A、KFR-120LW/A故障显示和保护显示 l、制热化霜:            面板上“制热”指示灯闪烁,(0.5s/O.5s),其余不变。 2、有室内管温时,室内制冷防冻结保护:            面板上“运行”灯和“制冷”显示闪烁(0.5s/0.5s),其余不变。 3、有室内管温时,室内制热防高温保护:            面板上“运行”灯和在“制热”显示闪烁(0.5s/0.5s),其余不变。 4、有室内管温时,室内制热长时间防冷风保护:            面板上“运行”灯闪烁(0.5s/0.5s),其余不变。 5、过流保护:           “运行”灯和“29”指示灯同时闪烁(0.5s/0.5s),系统停机? 6、低压保护:           “运行”灯和“18”指示灯同时闪烁(0.5s/0.5s),系统停机? 7、室温传感器故障:           “温度”指示灯闪烁(0.5s/0.5s),系统停机? 8、室内盘管传感器故障:           “温度”指示灯闪烁(0.5s/0.5s),按无内管传感器运行? 9、室外盘管传感器故障:          “温度”指示灯闪烁(0.5s/0.5s),其余不变。 10、室外缺相或者相序保护          “定时”灯和“运行”灯同时闪烁(0.5s/0.5s),系统停机? 11、通讯故障:          “运行”灯闪烁(0.5s/0.5s),其余指示灯灭,系统停机?





FS(Y)、DS(Y)、ZVY、CSY型空调故障显示和保护显示当发生故障时,操作板LED数码屏上显示故障的相应代码。 1、室温传感故障:                       系统停机,操作板LED数码屏上显示“E1” 2、室内板上室外管温传感故障:           系统不停机,操作板LED数码屏上“E2” 3、室内管温传感故障:                   系统不停机,操作板LED数码屏上“E3”,                                        按无室内管温传感器时方式工作。 4、室外有板时,通讯故障:               系统停机,操作板LED数码屏上“E4” 5、室外有板时,室外压缩机保护(过载保护):系统停机,操作板LED数码屏上“E5”。                                         (可能是低开关压保护、过载保护或过载                                         继电器动作)
6、室外有板时,室外三相缺相保护:       系统停机,操作板LED数码屏上“E6”,                                        (可能是三相接反)。 7、室外有板时,过流保护:               系统停机,操作板LED数码屏上“E7” 8、室外有板时,压缩机排气管温度传感器故障:系统不停机,操作板LED数码屏上“E8”。                                          (可能是温度传感器接插不牢或室外                                           电脑板坏)
9、室外有板时,压缩机排气管温度保护:   系统停机,操作板LED数码屏上“E9”




伊莱克斯空调故障代码






KF-23GW:




KF-23GW/A

KF-23GW/B
出现故障停机,运行LED灯闪烁,根据每周期闪烁次数可区分故障类型

(1)       室内风机故障:每周期闪1次

(2)       室温传感器故障:每周期闪2次

(3)       热交换器传感器故障:每周期闪3次

正常运行中的防冻结保护、3分钟保护等保护状态时,均不闪烁。

KFR-23GW
风机故障:定时灯10秒闪3下

制冷系统故障:定时灯10秒闪5下

室温传感器故障:定时灯10秒闪2下

内盘传感器故障:定时灯10秒闪1下

KF-25GW/A

KFR-25GW/A

KF-30GW/A

KFR-30GW/A
进风口传感器坏定时指示灯闪2次停2次

室内盘管传感器坏定时指示灯闪3次停2次

除霜传感器坏定时指示灯闪7次停2次

PG电机坏定时指示灯闪8次停2次

首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28℃,并持续30分钟,则停机,或运转过程中,当室内盘管温度下降到18℃时,室内风机停止运转,并持续30分钟,则停机。运行指示灯闪亮6次停2次,依次循环。

防冷风、除霜时运行指示灯闪烁。

KF-25GW/A

KFR-26GW/B

KF-33GW/B

KFR-33GW/B

KFR-33GW/C

KFR-33GW/F

KFR-35GW/B
进风口传感器坏运行指示灯闪2次停2次

室内盘管传感器坏运行指示灯闪3次停2次

除霜传感器坏运行指示灯闪7次停2次

PG电机坏定时指示灯闪8次停2次

盘管保护运行指示灯闪亮6次停2次,首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28℃,并持续30分钟,则停机,或运转过程中,当室内盘管温度下降到18℃时,室内风机停止运转,并持续30分钟,则停机,运行指示灯闪亮6次停2次,依次循环。

KFR-35GW/C
P1 室内环境温度传感器故障

P2 室内盘管温度传感器故障

P3 室外化霜温度传感器故障

P5 制热长时间无热风吹出故障

P6 EEPROM故障

P7 显示板与室内控制板通讯故障

P8 室内风机故障

KFR-50GW
1、  风机故障:21℃、30℃灯点亮、22℃灯闪亮

2、  制冷系统故障:21℃、30℃灯点亮、25℃灯闪亮

3、  室温传感器故障:21℃、30℃灯点亮、23℃灯闪亮

4、  内盘传感器故障:21℃、30℃灯点亮、24℃灯闪亮

KF-48LW/B

KFR-48LW/B

KF-50LW/B

KFR-50LW/B

KF-60LW/B

KFR-60LW/B

KFR-63LW/B

KFR-72LW/B
首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机,并且“Electrolux”标志闪烁,在运行过程中,当室内盘管温度逐渐下降时,若室内盘管温度低于30℃时,则室内风机按超低速运行,当室内盘管温度低于18℃时,则室内风机停止运转,若时间持续30分钟,关压缩机和室外风机,“Electrolux”标志不显示。

KFR-45LW/A

KFR-45LW/B

KFR-70LW/A
首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机,并且“运行”指示灯闪烁。当室内盘管温度低于18℃时,则室内风机停止运转,若持续时间超过30分钟,则关闭压缩机,室外风机和四通阀“运行”指示灯闪烁。

KFR-52LW/C
P1 室内环境温度传感器故障

P2 室内盘管温度传感器故障

P3 室外化霜温度传感器故障

P5 制热长时间无热风吹出故障

P6  EEPROM故障

P7显示板与室内控制板通讯故障

KFR-50LW/BP
当室内、外出现故障时,VFD立即显示故障代三,直到故障消失,显示故障代码时,VFD上室温显示(G5)“INDOOR”、“室温”、“℃”不显示,数码管高位区分室内、外,“三”表示室内故障:“S”表示室外故障,低位数字代表故障代码

故障代码如下:

室内:

1#  室内温度传感器故障

2#  室内盘管温度传感器故障

3#  室内制热过载

4#  室内制冷结冰

室外:

1#  IPM模块故障

2#  无负载

3#  压机过热

4#  总电流过流

5#  室外环温传感器故障

6#  室外管温传感器故障

7#  单片机ROM坏

8#  电源过压保护

9#  制冷过载

A#  E2ROM坏

B#  压机传感器异常

KFR-120LW/B
S0  室内传感器故障

S2  防冷风故障

S3  相序错

S4  缺相、断相

S5  低压保护

S6  高压保护

S7  室外传感器故障

S8  内外机通讯故障

ECC351

ECC261

ECC511
管温热敏电阻开/短路   电源灯 闪;运转灯 亮;定时灯 亮;

室温热敏电阻开/短路   电源灯 闪;运转灯 灭;定时灯 灭;

基板异常(继电器轻粘)电源灯 灭;运转灯 亮;定时灯 闪;

CT断线               电源灯 闪;运转灯 灭;定时灯 闪;

压缩机不启动          电源灯 闪;运转灯 闪;定时灯 灭;

ECC451
控制系统能储存4个最近产生的错误代码,工作程序如下:

1、  将室内主板上的“维修开关”JP5拨向“NO”

2、  正常的时钟显示状态转换为维修检查显示。

室内串行通讯信号传送错误  E1

室内串行通讯信号接收错误  E2

室内过热保护              P1

室内过热保护              P2

室外过流、零电流保护      P3

测不到室内热交换器的温度  F2

测不到室内空气的温度      F1






                        显示代码 故障原因
                        17 室外环温温度传感器异常
                        18 室外管温温度传感器异常
                        19 压缩机过热
                        21 IPM变频模块过热保护
                        22 过电流保护
                        24 供电电压异常
                        25 瞬时停电
                        26 制冷室过载
                        27 正在除霜
                        28 IPM变频模块故障
                        29 EEPROM数据错误

海信KFR-12003LW柜式空调故障代码


显示代码 故障原因
                        E0 室内环温温度传感器异常
                        E1 室内管温温度传感器异常
                        E2 室外管温温度传感器异常
                        E3高压开关,低压开关,排气温控器断开保护
                        E4 压缩机过流保护


海信KFR-120/BD柜式空调室内故障代码


定时灯 温度灯 故障原因
                        11 28 室内环温温度传感器开路或短路
                        10 27 室内管温温度传感器开路或短路
                        12 29 室外机故障(检查压缩机与外风机)
                        7 24 制热状态或除霜保护
                        8 25 高压开关,低压开关断开或过电流保护

                  注:有故障时定时灯1与温度灯18一直亮


海信KFR-120LW柜式空调室内故障代码


定时灯 温度灯 故障原因
                        11 28 亮系统回路故障(接线错或线路板故障)
                        9 26 亮过冷或过热保护(室内环温开路或短路)
                        8 25 亮表示室内温度传感器开路或短路
                        7 24 亮表示室内温度传感器开路故障
                        6 23 亮表示室内温度传感器短路
                        5 22 亮表示室内温度传感器开路
                        4 21 亮表示室内温度传感器短路



海信KFR-7206LW/D、KFR-7206LW/D柜式空调故障代码


显示代码故障原因
                        E0 室内环温温度传感器异常
                        E1 室内管温温度传感器异常
                        E2 室外管温传感器异常
                        E3高压开关,低压开关,排气温控器断开保护
                        E4 室外温度传感器异常
                        E5 电源过欠压保护
                        E6 过冷保护(制冷状态)
                        E7 过热保护(制热保护)
                        E8 室外环温过低保护
                        E9 压缩机过流保护


海信KFR-7203LW、KFR-7203LW/D


显示代码 故障原因
                        E0 电源相序错或缺相
                        E1  高压开关、低压开关、排气温控器断开保护
                        E2 过热保护(制热状态)
                        E3  过冷保护(制冷状态)
                        E4  制冷系统缺氟
                        E5 室外温度传感器开路或短路
                        E6  室内温度传感器开路或短路
                        E8 压缩机过流保护


海信KFR-7201LW、KFR-7201LW/D


显示代码 故障原因
                        E1 室外机保护装置故障(电源相序错、过流、高低压保护)
                        E2 过热保护(制热状态)
                        E3过冷保护(制冷状态)
                        E4 制冷系统缺氟



海信KFR-2501GW分体空调故障代码


指示灯(黄色) 故障原因
                        闪二停一 室内环温温度传感器异常
                        闪三停一 室内管温温度传感器异常
                        闪七停一 室外管温温度传感器异常
                        闪八停一 室内风机无反馈信号
                        闪五停五 室外机异常保护


海信KFR-72LW、KFR-72LW/D


  定时灯 温度灯 故障原因
                        12 29 闪烁时表示系统故障指示
                        11 28 闪烁时表示室内温度传感器故障
                        10 27 闪烁时表示室内盘管传感器故障
                        7 24 闪烁时表示过热保护
                        6 23 闪烁时表示过冷保护
                        2/19   1/182/19   1/18 亮时表示故障指示



海信KFR-6001LW/D


显示内容 故障原因
                        1-7灯亮 过冷保护
                        1-8灯亮 室外机保护(电源相序错、过流、高低压保护)
                        




 楼主| 发表于 2013-7-11 20:18:59 | 显示全部楼层
松下空调故障代码


--------------------------------------------------------------------------------


H11 室内外通讯异常  通讯异常 收发信息不成功  开始运行1分钟以后室内单独送风运行
H14 室内吸入气温传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟
H15 压缩机温度传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟
H16 室外CT断线异常 断线 10/40秒、周波数
H19 室内风扇电机锁死异常 锁死 电流
H23 室内热交换器温度传感器A异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定(制暖时停止)
H24 室内热交换器温度传感器B异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
H25 空气清洁异常 通电异常 空气清洁OFF时候的通电  周波数、风量限制、空气清洁停止
H27 外气温传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
H28 室外热交换器温度传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
H30 排放温度传感器异常S 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
H31 室内温度传感器异常 断线短路 10/40秒   连续5秒钟  周波数、风量固定
H33 内外接续错误异常 内外异电压   内外电源电压设定
H97 室外风扇电机锁死异常 锁死 电流逆风 30分钟内连续发生两次
H98 室内高压过高保护 室内高压过高 热交温度传感器 只有记忆号码(不出现异常标士
H99 室内热交换器冻结保护 室内热交换冻结 热交温度传感器只有记忆号码(不出现异常标士
F11     冷暖转换异常 冷暖转换 热交温度传感器 30分钟内连续发生四次
F16 制冷除湿转换异常 热交温度传感器 30分钟内连续发生四次
F90 PFC保护 断线过电压温度过高 电压、10/40秒 10分钟内连续发生4次
F91 冷冻循环异常 气体泄露循环闭塞 电流10/40秒 20分钟内连续发生2次
F93 压缩机转动不良 压缩机转动不良 压缩机转动数 20分钟内连续发生4次

松下CS-G90KC、CU-G120KC故障代码
H11:室内机与室外机通信异常
H14:室内吸入口温度传感器异常
H15:室外压缩机温度传感器异常
H16:室外CT断线
H19:室内风扇电动机异常
H23:室内热交换器温度传感器异常
H27:外部气温传感器异常
H28:室外热交换器温度传感器异常
H98:室内压力过高保护(暧气时)
H99:室内热交换器冻结保护(冷气、除湿时)
F11:冷、暧气更换异常
F91:冷媒循环异常
F96:室外电源晶体管温度过高保护
F97:压缩机温度过高保护
F98:总电流保护
F99:DC峰值电流控制

松下CS-G120KC故障代码

H11:内外机通讯异常

H14:内机环境感温头异常

H15:外压机温度异常

H16:外机CT断线异常

H19:内风机停止异常

H23:内机盘管感温头异常[关机可退出]

H27:外环境温度异常[关机可退出]

H28:外机盘管感温头异常[关机可退出]

H98:内机高压过升保护

H99:内机盘管冻结保护

F11:冷暖切换异常

F91:制冷循环异常

F96:外机模块温度过高

F97:压机温度过高

F98:整机电流过大

F99:DC峰值动作异常


新科空调故障代码


--------------------------------------------------------------------------------


新科空调故障代码
008CPU故障代码
机型:KFR-25GW,KFR-32GW(B)
KFRd-48LW(F,B,BF)
KFRd-75LW(/3),KFRd-120LW
故障灯闪故障代码:
指示 内容 说明
16 不制冷 检漏,外机是否工作
17 低压,缺相,相序错 1.缺氟,充氟过多2.相位检测,电源
18 电压过低 自动恢复
19 T1开路或不良
20 T2开路或不良
21 T3开路或不良⒈插头松⒉信号线
注:KFRd-75LWE(/3),KFRd-120LWE  009电路SH-11电路除高压保护为21℃灯亮外,其它故障显示同上。

010CPU故障代码
机型:KFR(d)-25GWE、KFR-29GWE、
KFR-35GW(F、EF、B、BF)
发光管指示 ★-亮 ○-灭
L1 L2 L3 故障内容
★ ○ ○ 制冷剂泄漏、不制冷
★ ★ ○ T1开路或不良
★ ○ ★ T2开路或不良
○ ★ ★ T3开路或不良
★ ★ ★ 电压低保护(定时灯闪)

新科VFD型柜机故障代码说明

VFD荧光显示柜机系列有:KFRd--43LWE(F) KFRd--48LWH(F) KFRd--50LWH(F) KFRd--60LW(XF)

故障显示                  说明

保护1                     T1管温探头异常         

保护2                     T2室温探头异常

保护3                     T3外机探头异常

保护4                     缺氟,压缩机热保护,T2变值

T2-T1(小于或等于4度CPU判断缺氟)

23机故障说明
1:故障灯闪时,按应急开关2S,行显示。
2:故障由绿、红、黄灯组合显示。
3:故障代码(★)亮、(○)灭。
运行灯(绿)故障灯(红)定时灯(黄) 故障原因
★ ○ ○ T1保护
○ ○ ★ T2保护
T ★ ○ 漏氟保护
★ ○ ★ 内风机故障
★ ★ ○ 电流互感器故障
★ ★ ★ 无同步信号
○ ★ ★ 过电流保护

温度传感器;25℃--5k

变频系列32BP、32BM
1、故障显示方法:故障灯亮,开关由“开”至“关”
2、故障显示内容:○-闪  ☆-亮  ×-灭
定时 运行      故障内容 故障原因
○    ×       ×    T1故障
×     ○   ×     T2故障
×         ×       ○         T3故障
○      ×    ○  T4故障
×    ○   ○  T5故障
○   ○   ○  I互感器异常 传感器开、短路
☆   ×        ×    通信异常 见说明(1)
×    ☆    ×   模块保护 见说明(2)
×        ×       ☆  I峰值关断 电源瞬间变化/IPM不良
☆   ×       ☆  I控制异常 压机停
×     ☆  ☆  T6过高保护 见说明(3)
☆    ☆  ☆ 内风机异常
☆    ○  ○  四通阀异常
☆    ○  ☆  AC异常 见说明(4)
○    ☆  ○  制冷剂泄漏
☆    ☆  ×      E2PROM故障
T4-压机温度探头(25℃:57.9k ) T5-外气温度探头
T6压机排气温度                  I-电流
说明: (1)通信异常<检查方法>
①零,火线接反, 左零右火
②24V通讯电源不良,连接不良
③接线不良
④绝缘不良,保险丝断,继电器不良
⑤300V是否正常
⑥测零线与通讯线直流14V,大于14V为室外故障,小于14V为室内故障
(2)IPM模块保护<检查方法>
① 检查十芯线插头,接触等
② 控制板 15V,+5V电源是否正常
③ IPM模块坏,与散热片接触不良
④ 压机坏
⑤ 室外风机不转
⑥ 室外散热,通风不良
(3)压机排气温度过高<检查方法>
① 吸气压力过低,少氟
② 毛细管堵
③ 压机温度探头不良
④ 制冷时室外风机不转
⑤ 高效时加氟至10A(32BP)
(4)AC输入电压异常<检查方法>
① 过电压,低电压保护动作
② 将外板D203,D204去掉,在D204上加12-15K电阻(32BP)
(5)定频加氟
将小开关由演示上电,上电后拨到“演示”→“关”→“开”,遥控器发送制冷指令.
27BM,32BPA系列
故障显示(同A系列)
室内显示
运行 定时 故障  故障内容 故障原因
○    ×        ×       T1故障
×          ○   ×    T2故障
☆    ☆   ☆   内风机异常 风机不良/驱动
○    ☆   ×       机型故障
○    ○   ×       室外传感器 查外机板显示
×          ×       ☆   风机电源同步故障 过零检测异常
×          ×       ○   T4故障
○    ×    ○   T3故障
×         ○   ○   T5故障
☆    ×        ×      通信异常 见说明(1)
×         ☆    ×    模块保护 见说明(2)
☆    ○   ☆  AC异常 见说明(4)
○    ○   ☆ 压机驱动异常 启动,运转异常

T4-压机温度探头    T5-外气温度探头
50BM系列
故障代码 故障内容 故障原因
01 T1故障
02 T2故障
04 室内通讯故障 室内基板不良AC220、DC280V接线错误
05 室内风机故障 风机不良/驱动
10 过电流保护 压机
11 IPM模块保护 IPM不良、基板不良、见说明(2)
12 AC异常 见说明(4)
13 E2ROM故障 E2ROM,接触不良
14 T4故障
15 T3故障
16 T5故障
17 压机排气温度过高 见说明(3)
18 I互感器异常 互感器异常、220V接线错误
19 I互感器异常 IPM不良、220V接线错误
20 室外通讯故障 室外通讯不良
23 少氟故障
24 四通阀故障

VFD型柜机故障说明
KFRd-43LWE(F) KFRd-48LWH(F)
KFR

长虹空调2005年度主要机型故障代码表
  序号  机           型  故    障    代    码  
1  KFR-25GW/M、KFR-32GW/M  运行灯闪烁:外盘传感器坏
待机灯闪烁:室温传感器坏
定时灯闪烁:内盘传感器坏  
2  KFR-32GW/A1、KFR-32GW/DA1、KF-23GW/A1  
3  KF-22GW/L、KFR-22GW/L、KF-25GW/L、KFR-25GW/L  
4  KF-25GW/M1、KFR-25GW/M1、KFR-25GW/DM1  
5  KF-32GW/M1、KFR-32GW/M1、KFR-32GW/DM1  
6  KF-27GW/H1、KFR-27GW/H1、KFR-27GW/DH1  
7  KF-35GW/H1、KFR-35GW/H1、KFR-35GW/DH1  
8  KF-32GW/P、KFR-32GW/P、KFR-32GW/DP  E0:正常工作          P1:制冷过载
P2:制热过载          F1:室温传感器故障
F2:内盘传感器故障    F3:外盘传感器故障  
9  KF-35GW/P、KFR-35GW/P、KFR-35GW/DP  
10  KF-32GW/P2、KFR-32GW/P2、KFR-32GW/DP2  
11  KF-35GW/P2、KFR-35GW/P2、KFR-35GW/DP2  
12  KF-32GW/J、KFR-32GW/J、KFR-32GW/DJ  运行灯闪烁:PG电机,相关电路异常   定时灯闪烁:内盘传感器坏
待机灯闪烁:室温传感器坏,相关电路故障  
13  KF-35GW/J、KFR-35GW/J、KFR-35GW/DJ  
14  KFR-35GW/DQ、KF-35GW/Q、KFR-35GW/Q  E0:正常工作          P1:制冷过载
P2:制热过载          F1:室温传感器故障
F2:内盘传感器故障    F3:外盘传感器故障  
15  KFR-40GW/DQ、KF-40GW/Q、KFR-40GW/Q  
16  KF-35GW/Q1、KFR-35GW/Q1、KFR-35GW/DQ1  
17  KF-40GW/Q1、KFR-40GW/Q1、KFR-40GW/DQ1  
18  KF-27GW/T、KFR-27GW/T、KFR-27GW/DT  E0:正常    F1:室温传感器故障    F2:内盘传感器故障
F3:外盘传感器故障       F4:PG电机故障  
19  KF-32GW/T、KFR-32GW/T、KFR-32GW/DT  
20  KF-45LW/H1、KFR-45LW/DH1  E0:工作正常
P1:制冷过载
P2:制热过载
F7:温度传感器损坏或异常
P5:系统异常  
21  KF-46LW/H1、KFR-46LW/DH1、KFR-46LW/H1  
22  KF-50LW/H1、KFR-50LW/DH1、KFR-50LW/H1  
23  KF-60LW/H2、KFR-60LW/DH2、KFR-60LW/H2  
24  KF-70LW/H2、KFR-70LW/DH2、KFR-70LW/H2  
25  KF-71LW/G、KFR-71LW/DG、KF-51LW/G、KFR-51LW/DG  
26  KF-46LW/H0、KFR-46LW/H0、KFR-46LW/DH0  
27  KF-50LW/H0、KFR-50LW/H0、KFR-50LW/DH0  
28  KF-50LW/F、KFR-50LW/DF、KF-70LW/F、KFR-70LW/DF  
29  KF-120LW/A、KFR-120LW/A、KFR-120LW/DA  E0:工作正常   E1:通讯错误    P1:制冷过载
P2:制热过载    F5或P8:系统异常
   
30  KFR-75LW/WD3S、KF-75LW/W3S
KFR-120LW/WDS、KF-120LW/WS  E0:工作正常     E1:主控板与面板之间通信错误
E2:主控板与面板之间通信错误  
P1:制冷过载  P2:制热过载  P3:系统异常
P4:温度传感器损坏(可通过查询传感器的值,来确认损坏的传感器)
F1:高压开关保护  F2:外风机热保护  F3:内风机热保护
F4:低压开关保护  F5:逆相保护    F6:缺相保护
H1:压缩机过电流保护  H2:压缩机堵转保护 
H3:检测不到压缩机电流  
31  KF-33DW/J、KFR-33DW/J  A待机灯快速闪烁:摆叶传动机构或控制电路异常,摆叶不运行
B定时灯快速闪烁:PG电机相关线路异常,空调停机
C运行灯闪烁:外盘温度传感器相关线路异常,空调不能制热
D待机灯闪烁:室温传感器异常,空调按24℃运行
E定时灯闪烁:内盘温度传感器异常,空调不能制热运行  
志高系列挂壁式空调故障代码:
(51和51以下)机型故障代码包括:25款、26、42、43、45、46、47、48、50、51、52款


室内风机故障  :      E5

志高晶彩系列挂壁式空调故障代码:

包括:02款、16、18、19、20款

室外机组异常故障      E5


关机显示“E5”后,设
发表于 2013-7-11 20:29:31 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢你的资料
发表于 2013-7-11 20:50:15 | 显示全部楼层
谢谢分享。论坛有你更精彩
发表于 2013-7-11 20:54:40 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-11 21:00:04 | 显示全部楼层
谢谢分享。论坛有你更精彩
发表于 2013-7-11 22:04:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-7-12 07:33:22 | 显示全部楼层

不错的资料。下载下来。
发表于 2013-7-12 08:22:33 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享,收藏了
发表于 2013-7-12 13:09:10 | 显示全部楼层
谢谢你的资料
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-10 15:48 , Processed in 0.085510 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表