现在的情况是:
电改后,电表通过分户漏电开关直接接入入户线,没有接空气开关,  家里的电路电线也逐一检查,不存在哪里短路等, 电器设备也逐一排查,也没发现问题, 漏电保护器也换了,更加换了个60A的, 房屋是老户型结构, 在电改前都一切正常,电改后出现问题.   问题是:  基本漏电保护器隔一段时间,这个时间间隔比较长1-2个月,跳一次闸,  跳闸后,把所有插座上东西全部拆除, 把漏电保护器推上十次左右,又可以推上去,可以维持一段时间了.  请问涉及的电工高手,能否帮助解决这个问题!

我自己的解决思路有如下几个,高手是否还有彻底解决的办法:
1, 是不是哪个插座火线零线与其它的插座接反了, 把这个问题解决就可以解决漏电保护器跳闸现象?
2, 电器和线路不会有问题,是不是要求电力局换个电表就可以解决,听说电表的漏电值太低,也可能会造成跳闸
3, 是不是在漏电保护器和入户线之间装一个空气开关就可以解决漏电保护器跳闸问题了?

望高手能提出更有建设性建议,不甚感激!
发表于 2013-7-7 22:06:50 | 显示全部楼层
漏电保护器对短路没有保护功能,只对漏电有保护功能。漏电的意思是火线对地有电流通过时起保护作用,地线与地短路时也起保护作用,火线与地线之间短路时不起保护作用。有时电源线老化,火线与墙壁之间有漏电,在潮湿天气漏电加重可能引起保护动作。
发表于 2013-7-7 22:10:30 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
沙发,正解。。
发表于 2013-7-8 08:27:34 来自手机 | 显示全部楼层
线路漏电,用500v摇表测一下,把入户的零火线对调一下。
发表于 2013-7-8 09:23:09 | 显示全部楼层
某件电器漏电·。
发表于 2013-7-8 11:03:53 | 显示全部楼层
漏保60a的,肯定带短路保护,跳闸时那个小按钮弹出来吗,弹出是漏电,不弹出是过流。
 楼主| 发表于 2013-7-8 15:59:55 | 显示全部楼层
此房屋结构没有地线,只有火线和零线,又该怎么办了?
发表于 2013-7-9 18:33:13 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-8 06:31 , Processed in 0.060731 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表