电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3418|回复: 11

求助海尔KFRd-35W/02-S2空调内机就是滴水。

[复制链接]
发表于 2013-6-29 23:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
水槽清理的挺干净了,水管也吹过了,水平也找平了,往蒸发器上灌水外面流的非常好,一点都看不出滴水,装上前罩长时间用就有点滴水了,开始是左边低一点,左边滴一点,我将内机左边抬高一台就水平了就右边滴了,水槽也没看出问题啊,经观察,水槽中并不存水,只是机体的缝隙处流出来的,哪里都没有坏的,我是真的没办法了,请朋友们帮看看该怎样解决,在此先谢了。
发表于 2013-6-29 23:12:30 | 显示全部楼层
是后水槽还没有清呢。
发表于 2013-6-29 23:22:47 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
沙发说的对,看一下后水槽,肯定有东西堵住了
发表于 2013-6-29 23:22:53 | 显示全部楼层
清洗水槽,看下冷媒够不够
发表于 2013-6-29 23:24:28 | 显示全部楼层
支持二楼的说法,我试过!治漏水.要给点耐心的,打开面壳.慢慢看,应该会看得出水是从那出的。
发表于 2013-6-29 23:31:03 | 显示全部楼层
我遇到过这种情况,是外壳背板开裂,但这种开裂的情况还是比较少见,我也赞同二楼说法
 楼主| 发表于 2013-6-30 06:20:14 | 显示全部楼层
氟压力也不低,后水槽也清过了,向后水槽蒸发器倒水能 很顺利的就流到下水槽了。
发表于 2013-6-30 07:15:57 来自手机 | 显示全部楼层
我赞同4楼的说法          。
发表于 2021-6-13 15:34:29 | 显示全部楼层
是外壳背板开裂,这个型号的通病,有个单位60多台这个型号的空调,情况和楼主一样,全部是外壳背板开裂引起的,有20多台都是裂开了,这批机器外壳有毛病
发表于 2021-6-17 08:16:16 | 显示全部楼层
我遇到过这种情况,是外壳背板开裂,但这种开裂的情况还是比较少见