发表于 2013-6-23 23:15:18 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

蒸发面积小,压缩机的功率配置过大,造成运转工况不协调。膨胀阀开大开小都不行。
请把运转中保护前的具体高低压压力,保护停机瞬间的电流告诉一下。
发表于 2013-6-24 09:55:23 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-6-19 22:02
这么一点大的面积,用这么大的压缩机,过大了。R22,库温-6度,此时的蒸发温度约为-11~-14度,对应的压力约 ...

荣昌老师您好,常看您用低压压力来帮大家分析故障,这次能否把楼主说的故障用冷凝压力来分析一下好吗?
发表于 2013-6-24 18:48:08 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
最初最美的梦想 发表于 2013-6-24 09:55
荣昌老师您好,常看您用低压压力来帮大家分析故障,这次能否把楼主说的故障用冷凝压力来分析一下好吗?

楼主说的高压压力12公斤,对应的温度在32~33度左右,而他又说冷凝器的温度为48度,对应的压力为17.92公斤,与他说的高压压力12公斤相差甚远,不知他是怎么测的冷凝温度?
 楼主| 发表于 2013-6-30 19:14:26 | 显示全部楼层
上个星期这个冻库就停机了没有用,跟老板说可能是冻库油变质引起的,要把压机的冻库油和制冷剂一起换了,才能确定是不是压缩机坏了。果然,今天老板电话打过来,让我去修,说是买了制冷剂和冷冻油。操起家伙去到那边干活。制冷剂是R22的杜邦22.7公斤大瓶装,冷冻油买的就不像是那么回事了,华业的牌子,4.12L的壶装,上面也没有写是加到那种制冷剂,压缩机可以用的,问老板后得到答案,可以用。先把制冷剂放掉,再把压机下的缷油口螺丝打开,完全没有油出来,找来一根软管插在里面,另一头用真空泵抽,吸了约1L的冷冻油后就吸不出来了。后来加了约1.5升的油进去,示液镜里望过去液面在1/3的位置还高一点点,没有到1/2。系统抽真空约1小时,原来机子就没有进空气,所以抽真空的时间应该算是长了吧。高低压同时加液压力到6公斤差不多位置,等十分钟时间差不多就开机运行。起动电流8.8A,运行约10分钟后,电流稳定下来,测得压缩机三相电流:6.54A,6.83A,7.05A左右,运行低压2.6公斤,高压13公斤,压缩机回气管常温,压缩机上下都很烫手,再看看膨胀阀结霜已经快结满了,蒸发器只结了一排霜。运行不到20分钟,压缩机果断热保护。检查压缩机接线端线路,找压缩机三相电流不平衡的原因,未发现线路松动现象,压缩机保护的原因纯粹就是因为温度过高。想问问,有没有哪位师傅碰到过类似冷库的故障,过来指点一下,明天还要继续修啊,准备加制冷剂液体,加到压缩机达到额定的电流再看。再附上网上查到的关于此压缩机的一些参数,供大家参考指点。 截图02.jpg 截图03.jpg

网上找到的图片

网上找到的图片
发表于 2013-7-1 11:17:52 来自手机 | 显示全部楼层
我看压缩已经不行了吧,风冷现在这天气高压起码15公斤左右,负6度低压还那么高
发表于 2013-7-1 20:01:49 | 显示全部楼层
看看,学习学习
 楼主| 发表于 2013-7-2 21:34:08 | 显示全部楼层
今天又修了一天,加制冷剂,又调膨胀阀,总算整明白了,压缩机坏了:1.制冷剂都加了有近10公斤,低压全都回液了,高压也才14公斤的样子;2.膨胀阀怎么调高压都上不去,低压还是不见低;3.压缩机运行的时候,把低压阀全关,高压也才15公斤的样子,低压这边的压力降到1公斤就再不能往下;4.运行电流按网上的9.3A,全液运行也不见有那么高的电流,最多时也就9A,而且差不多是低压回液运行时的电流;5.启动运行时,库温2度,高压14公斤,低压3.8公斤,运行20分钟后,低压3公斤差不多,高压13公斤,电流8.5A,比刚开始的9.1A要小一点,这时的库温在-6度,蒸发器上的管温有-12度上下,但是这个时候再继续运行压缩机高压就开始升温到90度以上了,105度的时候压缩机就会热保护,没有一个小时是复不了位的。停机约一分钟之内,高低压会降到5公斤平衡。压缩机的示液镜一下就全满了,全是制冷剂啊。,修了两天半,没想到最后还是落了换压缩机的下场。偏偏老板又下了狠心,要换全套,找外面的人包工包料做,没我的份
发表于 2013-7-4 14:24:53 | 显示全部楼层
白忙活了,起码要点工钱吗。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-16 19:53 , Processed in 0.065013 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表