请教更换压缩机的问题,谢谢!

[复制链接]
发表于 2013-6-13 14:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
更换制冷机(制冷水)压缩机,

压缩机:大金,型号:JT160BCBYIL(5匹),压缩机数量:2台。真空泵:2升。

现在已安装好、焊好。

问题,

1.保证时间的情况下,抽真空后,低压只到-0.06兆帕,再抽无变化。保证无漏气。这种情况,可以加氟吗?

2.抽真空后如何加氟? 现在了解到,大金说在不开机的情况下加氟,一些非大金的说要在开机状态下加氟。真空下,能加氟吗?

就这两个问题,麻烦各位朋友指导一下,如果方便的话,第二个问题能否说的详细一点,谢谢!

发表于 2013-6-13 14:42:20 | 显示全部楼层
在没开机的情况下,因机子是抽过空的是可以直接吸入氟,等吸入差不多了,就开机正常加氟
发表于 2013-6-13 14:50:23 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
在不开机的情况下,按铭牌上标注的重量加进去就是!
 楼主| 发表于 2013-6-13 17:38:41 | 显示全部楼层

谢谢家电导演,

我再问一下,可以这样理解吗,

如果抽过真空,就按照您说的直接吸入氟,

如果不抽真空,想要加氟,就要开机运行,然后吸入氟。

不知这么理解对吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2013-6-13 17:38:59 | 显示全部楼层
家电导演 发表于 2013-6-13 14:42
在没开机的情况下,因机子是抽过空的是可以直接吸入氟,等吸入差不多了,就开机正常加氟

谢谢家电导演,

我再问一下,可以这样理解吗,

如果抽过真空,就按照您说的直接吸入氟,

如果不抽真空,想要加氟,就要开机运行,然后吸入氟。

不知这么理解对吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2013-6-13 17:57:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 大金压缩机 于 2013-6-13 18:11 编辑
MINGDEJIADIAN 发表于 2013-6-13 14:50
在不开机的情况下,按铭牌上标注的重量加进去就是!


谢谢MINGDEJIADIAN,我看了看压缩机上的铭牌,看不出需要加多少,您能帮忙看一下吗?谢谢!

file:///D:/dajin.JPG

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

抱歉,不知道怎么上传图片,我再看看如何传,传上去了,再问您。
发表于 2013-6-13 18:37:06 | 显示全部楼层
大金压缩机 发表于 2013-6-13 17:38
谢谢家电导演,

我再问一下,可以这样理解吗,

一定要抽空,没抽空压缩机油容易坏,压缩机也会坏
发表于 2013-6-13 18:51:18 | 显示全部楼层
我见过好几回用氟把空气排出来就直接加氟的维修师傅
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 02:26 , Processed in 0.060042 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表