查看: 61060|回复: 56

空调压缩机运行正常压力很高不制冷

[复制链接]
发表于 2013-6-11 12:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
压缩机运行正常,后测运行中的压缩机压力,压力很高,高达8个压力,而且不制冷,到底什么情况,通过充氟压力表链接粗管测得压力,平时别的空调压力在4个左右,一直不明白,求教师傅们 师傅们,急急。
发表于 2013-6-11 12:32:06 | 显示全部楼层
风机有运行吗?
发表于 2013-6-11 12:38:33 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
可能是四通阀窜气了
发表于 2013-6-11 12:53:02 | 显示全部楼层
如果不是压机排气不够,就是四通阀坏了
发表于 2013-6-11 13:07:47 | 显示全部楼层
压缩机、四通阀、单向阀窜气
发表于 2013-6-11 13:10:21 | 显示全部楼层
单冷机可以焊开压缩机高低压,单独运行压缩机看下是否有高低压,冷热机可以让四通阀通断几次电用东西敲下看其是否复位,
发表于 2013-6-11 13:14:08 | 显示全部楼层
外机脏吗?风机转速正常吗?氟多吗?排除这几种原因大多是四通阀坏了。
 楼主| 发表于 2013-6-11 13:26:49 | 显示全部楼层

外机清理了,风机转速看着还行,一直运行 没啥故障,抽过真空,氟重新冲的,四通阀上的电磁阀的电阻值一般多大?格力3p空调
发表于 2013-6-11 13:30:06 | 显示全部楼层
这这样的,新来的就是学习的
发表于 2013-6-11 13:43:34 | 显示全部楼层
学习中,