查看: 18809|回复: 16

求助!有个冷库交流接触器坏了更换后电机保护器老是断相灯亮保护器动作。

[复制链接]
发表于 2013-6-7 21:23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
求助!有个冷库交流接触器坏了更换后电机保护器老是断相灯亮保护器动作。显示错误代码A11,但是三相电都是正常的,把接触器按下去,压缩机也能正常工作,接触器和电机保护器都换过新的都是同样的问题,请教高人这是什么问题
IMAG0172.jpg
IMAG0172.jpg
HYE[UK_0DEJ@7OILZ(4$QII.jpg
发表于 2013-6-7 21:43:54 | 显示全部楼层
测量一下新换上去的交流接触器的输出端是否有完整的三相电!
发表于 2013-6-7 21:46:15 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
看380v电压,如电压低,接触器吸力不够。
发表于 2013-6-7 21:50:56 | 显示全部楼层
新换的是否和原来一样的电压值。
发表于 2013-6-7 22:02:28 | 显示全部楼层
首查输入电压相与相间电压是否相同,查接触器输出端电压相与相间电压是否相同,如相同同,查机头三端阻值是否相等,如相同,查机头运行时三条线的电流是否相同,(可稍微把
保护器电流调高一点,正常后调至合理范围}另外可查,压力控制器上,高低压是否动作,什么地方不对,就知道问题出在那里了
发表于 2013-6-7 22:12:10 | 显示全部楼层
要注意的是,各端子要压紧,否则在运行时有可能造成接触不良,打火,缺相保护
发表于 2013-6-7 22:12:32 | 显示全部楼层
要注意的是,各端子要压紧,否则在运行时有可能造成接触不良,打火,缺相保护
发表于 2013-6-7 22:25:35 | 显示全部楼层
是不是接触器线圈阻值不一样,不2K挡测测。
发表于 2013-6-7 23:02:32 | 显示全部楼层
你把接触器按下去用钳形电流表测一下三相电流是不是不一样,如果误差大就是压缩机或者线路故障,如果不大就是保护器故障。
发表于 2013-6-7 23:27:05 | 显示全部楼层
三相相序是否接错
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 21:39 , Processed in 0.063865 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表