新装一冷库10匹机组,库温-15度开停机正常,今天说温度下降缓慢,去后观察高压11低压1,高压烫手,低压回气管结霜,看似正常,温度始终-7.5左右,怀疑缺氟,加注F22低压2,高压1.2,库温下降至-9度,此时压缩机已结霜。请问各位师傅是否F加注过多,这样运行是否影响机组寿命?另外库温下不去是何原因?(冷凝器不脏)是否环境温度过高引起,还是另有原因?请师傅指点。

帖子标题不能用字符代替,望今后注意。
 楼主| 发表于 2013-6-6 17:23:32 | 显示全部楼层
新装一冷库10匹机组,库温-15度开停机正常,今天说温度下降缓慢,去后观察高压11低压1,高压烫手,低压回气管结霜,看似正常,温度始终-7.5左右,怀疑缺氟,加注F22低压2,高压1.2,库温下降至-9度,此时压缩机已结霜。请问各位师傅是否F加注过多,这样运行是否影响机组寿命?另外库温下不去是何原因?(冷凝器不脏)是否环境温度过高引起,还是另有原因?请师傅指点。
发表于 2013-6-6 18:20:03 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

压缩机结霜,说明膨胀阀开大了。
压缩机不能结霜的。
发表于 2013-6-7 10:37:46 | 显示全部楼层
阳氏企业 发表于 2013-6-6 17:23
新装一冷库10匹机组,库温-15度开停机正常,今天说温度下降缓慢,去后观察高压11低压1,高压烫手,低压回气 ...

膨胀阀关小一点,然后根据电流大小,适当加液,多方面考虑,才能达到理想效果。
发表于 2013-6-8 10:55:06 | 显示全部楼层
这种情况主要是膨胀阀配置不当