蒸发器达不到预设温度为什么压缩机会结冰?

[复制链接]
发表于 2013-5-31 15:26:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我是个实习新手,可能这个问题白痴,但是真心求教各位师傅能给讲解一下。
昨天和一个维修师傅去某个超市维修冷库。
看到压缩机上都结冰了,是冰块,不是霜那么简单,主要在外壳上。还有的在管道螺丝上 。


修理了半天那个师傅说原来是控制器被人调了。
师傅说设定的制冷温度是-25。可是被人调到-30了。蒸发器达不到那个制冷效果。压缩机一直在运行,所以压缩机就会结冰。
可我还是不懂,觉得有点全面,请哪位师傅具体详解下!谢谢
是蒸发器制不了那些冷所以制冷剂流到了压缩机,在压缩机里蒸发了么?还是什么其他的原因啊?
发表于 2013-5-31 16:55:06 | 显示全部楼层
制冷的低压压力,必须与当时的库温下的蒸发温度相对应,还应略小于蒸发温度的对应压力才对。只要超过了对应压力,压缩机就会产生湿冲程,即帯液运行,外表就会结霜。说明膨胀阀的调节度过大,或者系统加注的制冷剂量过多,或者是膨胀阀配置过大。
 楼主| 发表于 2013-5-31 17:05:27 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

可是那个师傅说,冷冻温度应该设定在-25.到达不了-30.然后他只是在控制器那里把-30调回成-25就好了,我就是想知道为什么调成达不到的-30时候压缩机就会结冰。
发表于 2013-5-31 17:12:53 | 显示全部楼层
zhuwangran 发表于 2013-5-31 17:05
可是那个师傅说,冷冻温度应该设定在-25.到达不了-30.然后他只是在控制器那里把-30调回成-25就好了,我就 ...

他那样做也就是说让压缩机早点停机,不至于出现后面的结霜现象,但在气温较低的情况下,尽管他调整了也会使压缩机结霜的,至于原因是什么,我在上面的帖子里已经回答得很清楚了。
发表于 2013-6-2 13:37:50 | 显示全部楼层
支持荣昌老师。很详细!
发表于 2013-6-3 10:44:29 | 显示全部楼层
谢谢 荣昌师傅的无私指点    学习了
发表于 2013-6-3 11:11:42 | 显示全部楼层
回答的很全面
发表于 2013-6-3 17:58:06 | 显示全部楼层
zhuwangran 发表于 2013-5-31 17:05
可是那个师傅说,冷冻温度应该设定在-25.到达不了-30.然后他只是在控制器那里把-30调回成-25就好了,我就 ...

冰冻三尺非一日之寒,也就是说长时间制冷,霜变成冰。
 楼主| 发表于 2013-6-4 11:10:58 | 显示全部楼层
王卫兵 发表于 2013-6-3 17:58
冰冻三尺非一日之寒,也就是说长时间制冷,霜变成冰。

真幽默 呵呵
发表于 2013-6-4 19:41:06 | 显示全部楼层
每一个师傅都能跟荣昌老师这样无私奉献,论坛精彩,求学者幸甚
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 13:09 , Processed in 0.066324 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表