空调修理放制冷剂,冻油跟制冷剂喷出,有什么好方法减小吗

[复制链接]
发表于 2013-5-29 00:21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
上周修了个松下26挂机,故障是制冷效果不好,测压力与电流均正常,而出风口常温下只有19度。仔细直低压表阀指针有轻微晃动,怀疑有冰堵现象,后来直接从三通阀处放氟,但很多油跟着喷出,再用真空泵来抽也是出油很多,有经验的师傅请支两招,以后不用这种方法可以吗?
发表于 2013-5-29 00:51:49 | 显示全部楼层
"低压表阀指针有轻微晃动"应该是系统内部有空气所至,冰堵应该不是这样的,排多余制冷剂时多多少少会带出一点油的。只能够慢慢的排,或者排到一个干净的玻璃杯,等拍排完后再把系统抽真空,吸进去排出的油。
 楼主| 发表于 2013-5-29 00:54:03 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
喔,谢天谢地  以后再也不用这点油发展  愁,谢谢楼上提醒,是我没用脑而已!
发表于 2013-5-29 06:45:05 来自手机 | 显示全部楼层
飘过  路过
发表于 2013-5-29 07:29:34 | 显示全部楼层
用软管连接口向上只能慢慢的排,机油出不来。。。。。
发表于 2013-5-29 07:43:14 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-29 07:52:03 | 显示全部楼层
学习了 谢谢
发表于 2013-5-29 08:02:05 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享!!
发表于 2013-5-29 09:43:28 | 显示全部楼层
MINGDEJIADIAN 发表于 2013-5-29 07:43
支持!这方法常用的。

好方法,谢谢分享。
发表于 2013-5-29 11:57:50 来自手机 | 显示全部楼层
放快了点吧,慢慢放油出来的很少