CAM00349.jpg CAM00348.jpg CAM00347.jpg CAM00346.jpg CAM00325.jpg CAM00323.jpg CAM00319.jpg 前几天一台海尔5p换压缩机,换好后。不开机。。。后来检查发现内机电路板的供电居然是380v。。线路被之前的搞得乱七八糟,,,,电路板坏,,只好收工,带走电路板回来买,,几天后板子到,,回去搞。。安装好后。。。压缩机启动后低压管不会吸。。压力表没反应,以为是压缩机出问题,,有烧开管子试,,,压缩机吸和喷都正常,,,这下郁闷了。。。。怀疑管道系统堵塞了,,,怀疑是四通阀,,,烧开四通阀,,果然是堵塞了,,,干脆就不要四通阀。。。直接焊上,,,,抽空,,,,正常使用,,,,,,。。。。另外一台,,,天花机,,正常开机,,,不制冷,,,检查外机交流接触器坏,,,经检查是外机的电路板坏,接触器的线圈没有回路,,,也一样,干脆直接把回路接到电源上,,,不经过电路板,,,,,,楼顶的空调安装的不错。。。全部380v的.....有的已经换电源线了。。。旧的的电源线已经漏电,,,,都是厂的空调,,,监工的只看结果,,,,所以会冷就交差,,,,,龙门吊上面修空调有没有,,,第一次上去,,,发现开龙门吊的都是女的。。有很多龙门吊,,,,,,,,,,,
发表于 2013-5-25 21:52:43 | 显示全部楼层
好地方啊
按装维修都方便
发表于 2013-5-25 22:04:52 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
学习了,人是活的,不管怎么修,只要冷气大大的有就可以了,
发表于 2013-5-25 22:23:29 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2013-5-25 22:28:37 | 显示全部楼层
前几天我也弄了台     系统堵了     四通阀串气。

干掉四通阀  之后    换毛细管 。。

之后 开机 正常 。。
再次开机  缺相。。

再开 压缩机  烧了   

1300  泡汤~~
发表于 2013-5-25 22:47:58 | 显示全部楼层
不要四通阀   制暖  又 的修 了
发表于 2013-5-25 22:55:25 | 显示全部楼层
不错!
发表于 2013-5-25 23:16:48 | 显示全部楼层
龙门吊上的外加200高空费
 楼主| 发表于 2013-5-26 08:38:05 | 显示全部楼层

开机前你没有测量有没有缺相?????
发表于 2013-5-26 09:08:37 | 显示全部楼层
好地方呀,海边。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 15:56 , Processed in 0.068268 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表