30P冷库开机时,高压阀门关闭的后果

[复制链接]
发表于 2013-5-25 20:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
30P冷库开机时,高压阀门关闭的后果。求解
发表于 2013-5-25 20:16:08 | 显示全部楼层
还真没试过
发表于 2013-5-25 20:21:34 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
高压阀片击穿,缸头垫子呲烂。我试过十匹的,真事。
发表于 2013-5-25 20:43:01 | 显示全部楼层
高压出口关闭,就等于出口处完全堵塞了。不任多大的压缩机,只要系统相同,高压压力是一样的。
压缩机的排气阀(高压阀)没开,必然引起高压继电器(压力控制器)起跳,安全旁通阀泄气。如果没有这些安全控制装置的,或者控制装置失灵的,那就立即损坏压缩机的气阀,严重时顶开压缩机的汽缸盖或者其它薄弱部位,损坏运转机件,造成操作事故!如果是氨(R717)制冷系统,除了损坏机件外,氨气泄漏,严重危及操作人员的生命安全,污染环境,事故性质更大。
发表于 2013-5-25 20:54:44 | 显示全部楼层

荣版, 空调的高压阀芯锁死后,开机会怎样?
发表于 2013-5-25 20:59:11 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-5-25 20:43
高压出口关闭,就等于出口处完全堵塞了。不任多大的压缩机,只要系统相同,高压压力是一样的。
压缩机的排 ...

您好荣昌老师,我不会氟机冷库设计,你能指点指点吗
发表于 2013-5-25 21:28:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2013-5-25 21:32 编辑
色环电容 发表于 2013-5-25 20:54
荣版, 空调的高压阀芯锁死后,开机会怎样?


答:空调外机的高压阀芯锁死后,高低压压力及运转电流随即降低,就等于在收氟了。
与压缩机的排气阀(高压阀)没打开是两回事!空调外机的高压阀芯锁死后就等于制冷系统关闭了出液阀(供液阀)一样,并不是关闭了压缩机出口处的排气高压阀。
发表于 2013-5-25 21:36:43 | 显示全部楼层
少科制冷 发表于 2013-5-25 20:59
您好荣昌老师,我不会氟机冷库设计,你能指点指点吗

课题大没关系,主要是不知道从哪里才能学到这些知识
发表于 2013-5-25 22:06:08 | 显示全部楼层
少科制冷 发表于 2013-5-25 21:36
课题大没关系,主要是不知道从哪里才能学到这些知识

谢谢荣老师指点
发表于 2013-5-26 08:47:58 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-5-25 21:28
答:空调外机的高压阀芯锁死后,高低压压力及运转电流随即降低,就等于在收氟了。
与压缩机的排气阀( ...

压缩机的排气阀(高压阀)没打开 是堵转电流吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-18 17:18 , Processed in 0.063657 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表