查看: 4300|回复: 10

三洋保鲜立柜和鲜肉柜天热时制冷效果差

[复制链接]
发表于 2013-5-14 23:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
三洋风幕保鲜立柜和鲜肉柜3段3个膨胀阀5匹半封闭活赛压缩机,天气越热制冷效果越差,3柜温度不一样,高压压力上升到14kg快到15kg底压2.7kg,打开温度高的那柜膨胀阀盖子听声音都听不到液体喷出膨胀阀的声音,天冷时稳度下降高压压力下降11kg正常。看这样象是散热效果不好,可蒸发器冲洗过了,应该不会散热效果不好啊。那个高手帮我看一下啥问题啊,对了过滤也换过了。天热时3柜只有一柜温度是正常的。要是R22不够天冷时3柜温度都降到居本正常。
发表于 2013-5-15 00:13:32 | 显示全部楼层
该留意冷凝环境是否良好,15kg压力环温该30度左右了,你那里气温有那么高吗?
发表于 2013-5-15 14:39:09 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 lkk 于 2013-5-15 14:40 编辑

风幕柜室内温度必须至少在27c以下(一般有空调,最好在25c以下)),相对湿度75%以下,风幕柜的侧风速不得高于0.2m/s以上,你先查一下风幕柜旁有无热源或侧风以及室内温度,一机2温(0~5c,-6~2c鲜肉),只有一柜温度正常(应该是0~5c,保鲜),低压2.7kgf/cm2(蒸发温度-8.8c)所以是太高了,正常应该在1.7kgf/cm2,冷凝器散热正常的话,应该是室内温度过高,相对湿度过高所至,才会在天冷温度正常,天气热不正常。
 楼主| 发表于 2013-5-16 00:34:44 | 显示全部楼层
但是开了空调的情况下放牛奶的温度也不能三柜一样的温度,有得相差5度。今天9度4度6度,以前三柜都是0度。鲜肉柜是4柜,2。4度4。6度7。6度9度,底压2。5MPa高压1。4MPa,以前也都是0度,
发表于 2013-5-16 11:17:11 来自手机 | 显示全部楼层
有视液镜么?可以看一下氟是否过多导致?低压管路保温是否良好。
发表于 2013-5-16 11:24:49 | 显示全部楼层
叫个专业的人士去仔细检查一下吧,只有到现场才能知道
 楼主| 发表于 2013-5-16 14:34:44 | 显示全部楼层
今天环境27度放牛奶那立柜3柜温度5度5度9度,底压0.26Mpa,高压1.4Mpa。鲜肉柜4柜温度3度5度8度10度,底压0.3MPa,高压1.55MPa。出现故障到现在都没加过液,外面蒸发器正常,立柜每天越用温度越高。
 楼主| 发表于 2013-5-16 20:43:31 | 显示全部楼层
过滤器温度没升高,出风量正常,感觉温度高的那柜流液量很小,都没听到膨胀阀喷液的声音,前面的电磁阀有打开,膨胀阀出口有结冰,后面效果不好
 楼主| 发表于 2013-5-17 18:21:48 | 显示全部楼层
没高手来帮一下吗?
发表于 2013-5-29 22:03:47 | 显示全部楼层
常见可能蜂窝网脏,膨胀阀微堵,三洋柜质量不错,故障不多
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-17 04:28 , Processed in 0.058420 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表