冷库蒸发器内多油有好方法觖决吗?

[复制链接]
发表于 2013-5-14 14:48:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
冷库蒸发器存油过多,有好办法解决吗?
发表于 2013-5-14 14:53:02 | 显示全部楼层
你是怎么判断为存油过多的?
 楼主| 发表于 2013-5-14 15:37:38 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
风冷蒸发器,结霜不匀,霜不实。回气管结霜了,蒸发器下面有几个变头不结霜,膨胀阀没有结45度霜。
发表于 2013-5-14 15:47:02 | 显示全部楼层
这个问问相关生产厂家是不是好点儿
发表于 2013-5-14 17:35:39 | 显示全部楼层

这就是判断油多了的依据?
库温多少?当时的低压多少?高压多少?一个也不说,怎么答你?
发表于 2013-5-14 19:51:40 | 显示全部楼层
关注这个问题
发表于 2013-5-14 21:40:11 | 显示全部楼层
看了有点想笑了
 楼主| 发表于 2013-5-15 13:25:38 | 显示全部楼层
R22氟,外面温度25,库内温-6,压缩机高压力1.5MPa,低压0.14MPa.
发表于 2013-5-15 14:57:11 | 显示全部楼层
L小刘 发表于 2013-5-15 13:25
R22氟,外面温度25,库内温-6,压缩机高压力1.5MPa,低压0.14MPa.

你看一下蒸发器出口处有无做U型存油管,你这个情形应该是蒸发器厂家的错误,记得是出口最低处做U型弯
发表于 2013-5-15 15:05:45 | 显示全部楼层