冷库电路故障,大家猜猜是什么问题!

[复制链接]
发表于 2013-5-7 21:39:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
五匹半封闭压缩冷库不启动,查三相相电压跟线电压正常,仔细观察开机延时过后温控闪屏又重新延时,把压缩机输出控制断开温控不再闪屏,排除温控故障,把温控输出短接直接供电接触器温控无显示!此时量温控输入电压只有40几负,断开又正常,把接触器更换故障依旧!此时维修陷入困境,功夫不负有心人,终于找到问题原因!大家猜猜什么问题!
发表于 2013-5-7 23:02:58 来自手机 | 显示全部楼层
我碰到过这样的问题,应该是缺零线!
发表于 2013-5-7 23:03:47 来自手机 | 显示全部楼层
地线,零线接反。
发表于 2013-5-7 23:29:37 | 显示全部楼层
楼上都说了。
 楼主| 发表于 2013-5-8 07:27:41 来自手机 | 显示全部楼层
gzhjb 发表于 2013-5-7 23:03
地线,零线接反。

不可能,接反会跳闸
 楼主| 发表于 2013-5-8 07:29:04 来自手机 | 显示全部楼层
冷气十足 发表于 2013-5-7 23:02
我碰到过这样的问题,应该是缺零线!

果然是经验丰富的师傅!
发表于 2013-5-8 11:44:04 | 显示全部楼层
我还遇到过空开有电,电器上没电。还以为线坏了,最后一测电流才发现空开坏了