刚刚装好的冷库请大家分析问题

[复制链接]
发表于 2013-5-6 14:51:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
冷库体积3*4*2.5,五匹全封闭活塞机配5HP大风口拉母,蒸发器DD8.0-40名字制冷量8000蒸发面积40CM2,目前高压10公斤,低压不足一公斤,库温从0到-20用了半小时多点,回气多用阀接霜!此机是否可以正常交给用户使用?
发表于 2013-5-6 16:25:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2013-5-6 16:27 编辑

蒸发面积的单位错了,应该是40平米。
如库温-20度,蒸发温度约为-25~-28度,R22,对应的压力约为1.05~0.81表压,考虑到管路的压力损失,1公斤或欠缺一点的低压也差不多了。
当库温稳定在-2度以下时,回气管应逐渐开始结霜到吸气阀。
发表于 2013-5-6 18:18:13 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
多么负责的师傅啊 !
发表于 2013-5-6 21:03:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-5-6 21:03:32 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-5-6 16:25
蒸发面积的单位错了,应该是40平米。
如库温-20度,蒸发温度约为-25~-28度,R22,对应的压力约为1.05~0.81 ...

谢谢荣昌老师,我试图把温度调降到最低,到-23度时压缩机体已经开始慢慢结霜,温度低了是不是很难避免这个问题还是该把膨胀阀调小一点
发表于 2013-5-7 05:54:22 | 显示全部楼层
财缘 发表于 2013-5-6 21:03
谢谢荣昌老师,我试图把温度调降到最低,到-23度时压缩机体已经开始慢慢结霜,温度低了是不是很难避免这个 ...

膨胀阀的调节度,应该在系统最通常的蒸发温度下调定,以后就不要随便乱调了。
正常情况下,库温越低,蒸发压力越小,回气过热度越大,压缩机的吸气温度越高,机体是不会结霜的。如果机体此时反而开始结霜,说明系统中的制冷剂加注过多,或者膨胀阀的开启度过大。
发表于 2013-5-9 20:13:53 | 显示全部楼层
谢谢。宝贵的经验,学习了。
发表于 2013-5-14 12:35:26 | 显示全部楼层
财缘 发表于 2013-5-6 21:03
谢谢荣昌老师,我试图把温度调降到最低,到-23度时压缩机体已经开始慢慢结霜,温度低了是不是很难避免这个 ...

能否说一下你充注了多少公斤制冷剂至系统内?谢谢分享。
发表于 2013-5-14 15:49:56 | 显示全部楼层
我们做冷库蒸发器的,上海佳锋制冷
发表于 2013-5-19 17:39:49 来自手机 | 显示全部楼层
0-20度只要半小时,效果很好,我个人认为。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 16:57 , Processed in 0.064293 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表