楼主: suxingzhileng

申菱机房空调,开机就报主风机故障。

[复制链接]
发表于 2013-5-6 10:23:07 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
如确定外围一切正常,那就是控制板的问题了,找申菱的售后吧
发表于 2013-5-6 20:16:44 | 显示全部楼层
是不是报主风机维护?
要是的话就是风机的维护时间到了,需要清零。
发表于 2013-5-6 21:37:29 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
皮带断了
发表于 2013-5-7 10:13:51 | 显示全部楼层
联系厂家吧,,,,
发表于 2013-5-7 10:21:00 | 显示全部楼层
对这个牌子不熟悉,只能按常理来推论。觉得最大可能问题是风量丢失保护开关的问题,看设定值是不是太小了。再有可能就是 1 检测电路故障 2 连接不良  希望能够帮到你
发表于 2013-5-7 10:24:38 | 显示全部楼层
这台空调功率不大吧,是上送风的吗?
发表于 2015-1-6 09:21:48 来自手机 | 显示全部楼层
维护时间到了
发表于 2015-1-6 09:34:25 来自手机 | 显示全部楼层
精密机器器件故障极低穿好防护服基站有辐射
发表于 2015-1-6 09:40:26 来自手机 | 显示全部楼层
进入维修页面清除维护时间穿好防护服基站有辐射
发表于 2015-1-6 10:20:12 来自手机 | 显示全部楼层
风机热保护器跳了