一小型冷库  换压缩机后  制冷效率有点差   能打到零下四度      现在的症状是     压缩机排气烫手    吸气结露            冷库出来的两根管子上都是霜       冷凝器到储液桶管子感觉正常        从压缩机排气口出来烫手  经过冷凝器   出来是温的      经干燥过滤器     膨胀阀后        膨胀阀后面就都是霜了      流向冷库内       经蒸发器后出来也是一根结霜的粗管     粗管是从结霜到 结露     流向压缩机   


现在我想问下      到底是什么问题  是不是氟利昂少了     还是什么问题   谢谢   
 楼主| 发表于 2013-5-4 20:31:54 | 显示全部楼层
没人帮个忙吗  
发表于 2013-5-4 20:49:10 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
高低压各多少 感觉两种情况  有一种是膨胀阀节流故障  还有就是制冷剂缺少
发表于 2013-5-4 20:53:16 | 显示全部楼层
楼主膨胀阀后不能有霜,把膨胀阀开太一点。
发表于 2013-5-5 06:44:04 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-5 06:48:04 | 显示全部楼层
张定 发表于 2013-5-4 20:53
楼主膨胀阀后不能有霜,把膨胀阀开太一点。

膨胀阀后不能有霜,那霜应该从什么地方结起