坑爹呀15P谷轮半封压机换上10分钟抱轴

[复制链接]
发表于 2013-5-3 10:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
坑爹呀15P谷轮半封压机换上10分钟抱轴  电流147A   不知是质量问题还是安装问题
发表于 2013-5-3 10:59:33 | 显示全部楼层
中央空调不怎么懂,呵呵
发表于 2013-5-3 12:40:21 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
是翻新的,还是正牌谷轮压机。油位正常,制冷剂正常,还没遇到过。
 楼主| 发表于 2013-5-3 14:16:55 | 显示全部楼层

7K多的  抽空加7.8KG F  起机准备再加不到10分钟抱轴了  今天加200换啦1个 电机没烧 卖家说我加F液击了  郁闷啊
发表于 2013-5-3 16:27:14 | 显示全部楼层
适者生存 发表于 2013-5-3 14:16
7K多的  抽空加7.8KG F  起机准备再加不到10分钟抱轴了  今天加200换啦1个 电机没烧 卖家说我加F液击了   ...

可能的确是加液操作问题所致,放氟停置一段时间可能会好。
 楼主| 发表于 2013-5-3 17:00:22 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-5-3 16:27
可能的确是加液操作问题所致,放氟停置一段时间可能会好。

感谢师傅关注 拆下高低截止阀也不起机  强烈怀疑质量问题  或者抽空后加F 快了引起的损坏  但加F是也没开机呀
 楼主| 发表于 2013-5-3 20:26:04 | 显示全部楼层
下午装上换回来的压缩机 加F 到11KG   高压16  低压2   电流 22A   运转2个小时还行
发表于 2013-5-5 18:31:43 | 显示全部楼层
这就是中国质量,哈哈
发表于 2013-5-6 13:42:15 来自手机 | 显示全部楼层
十五匹压缩机个人认不会因为加氟液击!
发表于 2013-5-8 19:20:12 | 显示全部楼层
可能的确是加液操作问题所致