请教三菱重工多联式中央空调 E32 故障 如何进入外机51项

[复制链接]
发表于 2013-4-28 19:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 mollylu456 于 2013-4-29 20:19 编辑

三菱重工多联式中央空调(室外机是FDCA680HKXE4D 2拖12的) 室内机开机后显 E32 室外机主板复位后空调运行正常,但过了10分钟后又跳E32故障(  E32  电源开相 )。SW5-1 SW5-2拨成ON时运行正常(试运转 制冷模式)  请问是什么原因呢?电源、 空开、 外机交流接触器次级都正常。   (拨码SW3-8 测试运行26小时{28号中午到29号晚上}内外机无报警,制冷正常.怀疑是软件故障) 断电复位还是10分钟报警  
外机怎么进入51项进行设置  清除故障记忆
发表于 2013-4-28 19:24:07 | 显示全部楼层
把接触器和变频板子代换试试。你不要看它吸合正常,有时候是接触不良
 楼主| 发表于 2013-4-28 19:33:54 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 mollylu456 于 2013-4-28 19:34 编辑


如果变频板坏的话 一般坏什么零件,试运行半个 多小时都正常。
发表于 2013-4-28 19:38:12 | 显示全部楼层
mollylu456 发表于 2013-4-28 19:33
如果变频板坏的话 一般坏什么零件,试运行半个 多小时都正常。

滤波电容,我修过大金的,三菱的很少。这只是我的个人见解,你也不必太在意
发表于 2013-4-28 19:40:57 | 显示全部楼层
进51项可以消掉外机芯片的故障记忆。。断电复位开机走人,,
 楼主| 发表于 2013-4-28 19:45:01 | 显示全部楼层
李红齐 发表于 2013-4-28 19:38
滤波电容,我修过大金的,三菱的很少。这只是我的个人见解,你也不必太在意

节后查下看看,电厂上班修机子手续太麻烦
 楼主| 发表于 2013-4-28 19:45:42 | 显示全部楼层
未来工 发表于 2013-4-28 19:40
进51项可以消掉外机芯片的故障记忆。。断电复位开机走人,,

怎么进入51项?
发表于 2013-4-28 19:51:01 | 显示全部楼层
mollylu456 发表于 2013-4-28 19:45
怎么进入51项?

这说很麻烦啊,你看看说明书或者外机电路图上有吗?或者乱按试试啊。。又不会死人。。。
 楼主| 发表于 2013-4-28 20:04:39 | 显示全部楼层
未来工 发表于 2013-4-28 19:51
这说很麻烦啊,你看看说明书或者外机电路图上有吗?或者乱按试试啊。。又不会死人。。。

第一步
第2步。。

。。
 楼主| 发表于 2013-4-28 20:06:21 | 显示全部楼层
未来工 发表于 2013-4-28 19:51
这说很麻烦啊,你看看说明书或者外机电路图上有吗?或者乱按试试啊。。又不会死人。。。

SW7可以按吗? 那么多按钮和拨码。第一步按什么?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-26 22:47 , Processed in 0.066225 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表