查看: 2806|回复: 5

请教各位师傅 新手设计一台冷冻水机组来为设备冷却用 应该怎么配置,望指教

[复制链接]
发表于 2013-4-24 17:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本人今天接到一厂家客户需要制作一台冷冻水机组来对冲压设备进行降温,水是使用自来水,容积80-100升水量,冷水温度要求在8-10度,设备发热只是瞬间产生高温80度左右,请问该如何配置制冷机组,是否可以使用小型冷库机组,希望各位师傅指教,荣昌版主请多多指教。
发表于 2013-4-25 08:31:13 | 显示全部楼层
容积80-100升水量不大,但降温差大,可以用2P左右的空调压缩机,用12mm的管子盘成盘管圈放入水中作蒸发器,冷凝器也可用3P空调外机改装。
 楼主| 发表于 2013-4-25 11:58:43 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢荣昌老师指导,如果我使用海鲜池2匹制冷机组,用12mm的管子盘成盘管圈放入水中作蒸发器,长多要多少啊
发表于 2013-4-25 21:50:09 | 显示全部楼层
需要厂家给出设备发热量,80度的概念太模糊。才能知道你的2P的制冷量够不够。
发表于 2013-4-26 12:31:44 | 显示全部楼层
设备发热只是瞬间产生高温80度左右
      应该要知道设备单位时间的发热量有多少w,你可以用这100升水(循环)测试一下在一定时间内温升多少度来计算热量,然后在根据要求赔压缩机。
发表于 2013-4-27 14:51:12 | 显示全部楼层
发热是哪个部份发热的?知道你也难计算12.7mm需多长?你知道热传係数吗?需降温制几度?