R22  库温-7  高压1.2低压0.15
 楼主| 发表于 2013-4-17 14:22:43 | 显示全部楼层
压机发烫     ‘’‘
发表于 2013-4-17 14:28:37 | 显示全部楼层
压缩机系统进空气啦!
 楼主| 发表于 2013-4-17 14:32:22 | 显示全部楼层
如何处理拜托了
发表于 2013-4-17 15:04:35 | 显示全部楼层
放氟,抽空再加
发表于 2013-4-17 15:16:58 | 显示全部楼层
重新陪压  压力不够导致制冷效果差!
发表于 2013-4-17 18:40:58 | 显示全部楼层

什么进空气啦乱七八糟的?就是明显的少氟!少氟后回气过热度大,压缩机的吸气温度高,运转温度高,所以机体发烫。
R22,库温-7度,此时的蒸发温度约为-12~-15度,对应的表压力是0.23~0.20MPa,即使去除管路的压力损失,低压压力也应该有0.2MPa表压。
系统中的制冷剂过少,或者膨胀阀开得过小了,或者膨胀阀的滤网堵塞了。