谷轮涡旋压缩机结露,低压管结霜,蒸发器和膨胀阀结很厚的霜请教版主怎样调节

[复制链接]
发表于 2013-4-10 23:10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
R22,库温-5,低压1.8,高压8.5. 低压已比较低了,是排制冷剂,凡是调膨胀阀,调到高低压多少?排到高低压多少?请指教!谢谢!
发表于 2013-4-11 03:23:18 | 显示全部楼层
R22,库温-5,此时的蒸发温度约为-10~-13度,对应的表压力是3.61~3.24kg/cm2,因存在管路的压力损失,低压基本也应在3公斤左右的压力。库温在0度以下时,膨胀阀后,蒸发器及回气管都应该结霜的,这是正常现象。
 楼主| 发表于 2013-4-11 09:13:48 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢超级版主!如果低压1.8是不是应该添加制冷剂3公斤左右。
发表于 2013-4-11 11:01:13 | 显示全部楼层

什么叫“添加制冷剂3公斤左右”?是指加到低压压力为3公斤左右。
发表于 2013-4-11 14:39:51 | 显示全部楼层
设置温度几度?瞎猜无用。
 楼主| 发表于 2013-4-11 17:26:35 | 显示全部楼层
设定-5℃。
 楼主| 发表于 2013-4-11 17:31:39 | 显示全部楼层
低压加到3公斤左右,低压管会不会结霜更严重?(现低压1.8,低压管结霜,压缩机接露。)。
发表于 2013-4-11 20:54:43 来自手机 | 显示全部楼层
w_bs 发表于 2013-4-11 17:31
低压加到3公斤左右,低压管会不会结霜更严重?(现低压1.8,低压管结霜,压缩机接露。)。

你这样的情况跟我之前修的样,如果加氟只会结霜越严重,只要能降温我想应该不用加了吧!
发表于 2013-4-11 21:57:48 | 显示全部楼层
w_bs 发表于 2013-4-11 17:31
低压加到3公斤左右,低压管会不会结霜更严重?(现低压1.8,低压管结霜,压缩机接露。)。

库温在0度以下时,回气管是应该结霜的,随着运转时间的加长,霜会越结越厚,这都是正常的。但压缩机的机体不得结霜。
发表于 2013-4-13 13:54:02 | 显示全部楼层

R22物性计算结果列表
饱和液体        饱和气体
压力=        0.28         MPa        压力=        0.28         MPa
温度=        -16.5148         ℃        温度=        -16.5148         ℃

R22物性计算结果列表
饱和液体        饱和气体
压力=        0.95         MPa        压力=        0.95         MPa
温度=        21.5471         ℃        温度=        21.5471         ℃

气温要是高于9度以上,则高压过低,现在环温几度?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-27 09:18 , Processed in 0.062251 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表