又与一个降温困难的冷库

[复制链接]
发表于 2013-4-9 22:33:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一个只有十五立方三匹冷库,采用全封闭活塞压缩机,内平衡膨胀阀,此冷库是漏雪种,补好后加22氟,库温降到零度就降不下来了,此时高压14公斤低压3公斤,膨胀阀出口有白霜直到压缩机吸气口,压缩机出冷汗!从零到负2度用了一个小时基本不在下降了!请求各位掌握了核心技术的老师教教我,到底是哪里有问题
发表于 2013-4-9 22:58:00 | 显示全部楼层
可能氟多了
发表于 2013-4-9 22:59:56 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
管道内部有空气,重新处理
发表于 2013-4-9 23:04:42 | 显示全部楼层
是不是加多了
发表于 2013-4-10 05:40:43 | 显示全部楼层
压缩机出冷汗,说明压缩机处湿冲程状态,此时压缩机的效率低,制冷缓慢。
加注量过多或膨胀阀调节过大。库温在0度以上时,系统的任何部位不得结霜,只有稳定在-2度左右时,膨胀阀后才最初开始结霜,慢慢到蒸发器,最后回气管才慢慢逐渐结霜,但压缩机机体在任何时候都不得结霜或结露。
发表于 2013-4-10 10:18:26 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了,
发表于 2013-4-10 15:16:54 | 显示全部楼层

荣老师,湿冲程效率会变低是怎麽回事
发表于 2013-4-10 15:55:34 | 显示全部楼层
少科制冷 发表于 2013-4-10 15:16
荣老师,湿冲程效率会变低是怎麽回事

有待研究
 楼主| 发表于 2013-4-10 17:46:04 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-4-10 05:40
压缩机出冷汗,说明压缩机处湿冲程状态,此时压缩机的效率低,制冷缓慢。
加注量过多或膨胀阀调节过大。库 ...

回荣版主,温度降到负15度是压缩机都基本是冰凉的,这样算湿冲程吗,我维修过的冷水机中在水温设定十到二十度左右大部分都有这种情况,压力都在4公斤一下,高压也不高只有14公斤左右!同一台机的另一个压缩机却压力正常,压缩机常温!是不是我把氟都加多了,如果我把氟放至压缩机不出冷汗压力明显高低压比没维修的低?求解?
发表于 2013-4-10 19:34:37 | 显示全部楼层
有了结果不要忘了给大家分享一下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 07:59 , Processed in 0.062478 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表